增加SVC意味着增加一个风险点。如果SVC出现一台问题,对整个业务系统的影响有多大?如果SVC两台均出现问题,影响又如何?应对措施是什么?
同意楼上两位的说法,没有不回发生故障的设备,这里我在补充一下;第一,SVC节点故障,另外一个节点可以接管; 接管过程需要有io短暂挂起,但不致于不能用;目前还没有这样的影响生产的案例;第二,日常的监控,故障的预警; 日常要健康svc节点的性能使用情况,提前作出合理的调整;另外通过事件预警,也可以手工的介入;