系统集成ds5020热备盘

DS5020更换完成两块损坏的热备盘后,直接更换slot10热备盘出现故障

DS5020 9块硬盘做了RAID5  一块热备,之前坏了块硬盘,并且查出顶上去的热备盘 slot10出现逻辑坏道。再更换完成两块损坏的热备盘后,直接更换slot10热备盘出现故障如下:存在一个问题就是我已经把有物理坏道和逻辑坏道的硬盘都更换了,怎么还是报错存在512个坏道,怎么处...显示全部

DS5020 9块硬盘做了RAID5  一块热备,之前坏了块硬盘,并且查出顶上去的热备盘 slot10出现逻辑坏道。

再更换完成两块损坏的热备盘后,直接更换slot10热备盘出现故障如下:


ds5020.3.PNG

ds5020.2.PNG

存在一个问题就是我已经把有物理坏道和逻辑坏道的硬盘都更换了,怎么还是报错存在512个坏道,怎么处理,请教各位。

收起
参与7

查看其它 2 个回答Lancer的回答

LancerLancer项目经理互联网

先在ds里面把坏道报错的log清理了,再换missing的热备,然后一步步弄

互联网服务 · 2016-12-21
浏览3674

回答者

Lancer
Lancer91719
项目经理互联网
擅长领域: 数据库服务器大数据

Lancer 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2016-12-21
  • 关注会员:4 人
  • 回答浏览:3674
  • X社区推广