系统集成ds5020热备盘

DS5020更换完成两块损坏的热备盘后,直接更换slot10热备盘出现故障

DS5020 9块硬盘做了RAID5  一块热备,之前坏了块硬盘,并且查出顶上去的热备盘 slot10出现逻辑坏道。

再更换完成两块损坏的热备盘后,直接更换slot10热备盘出现故障如下:


ds5020.3.PNG

ds5020.2.PNG

存在一个问题就是我已经把有物理坏道和逻辑坏道的硬盘都更换了,怎么还是报错存在512个坏道,怎么处理,请教各位。

参与7

3同行回答

798683133yj798683133yj系统架构师政务云某公司
兄弟,你之前说有一块热备盘,后面又说 “再更换完成两块损坏的热备盘” ,究竟有几块热备?你有没查日志中顶上去的热备盘同步是否完成? 感觉您更换磁盘是不是有点快。显示全部

兄弟,你之前说有一块热备盘,后面又说 “再更换完成两块损坏的热备盘” ,究竟有几块热备?你有没查日志中顶上去的热备盘同步是否完成? 感觉您更换磁盘是不是有点快。

收起
金融其它 · 2016-12-21
浏览3115
bennymbennym系统工程师天津TTL
同步是否完成捏?显示全部

同步是否完成捏?

收起
系统集成 · 2016-12-21
浏览3086
LancerLancer项目经理互联网
先在ds里面把坏道报错的log清理了,再换missing的热备,然后一步步弄显示全部

先在ds里面把坏道报错的log清理了,再换missing的热备,然后一步步弄

收起
互联网服务 · 2016-12-21
浏览3658