同城双数据中心的建设是什么级别?不同级别的投入、人员配比如何?实施策略有何不同?

数据级别还是应用级别? 两种级别的投入、人员配比差距有多大?实施策略有什么不同?

参与10

2同行回答

haizdlhaizdl技术经理大连
从投入上来讲,不管是人力还是物力,真的是需要根据具体方案来详细评估。评估时间成本以及资金成本以及将来的运维管理成本等。从实施策略上来讲,数据级关注的是故障时刻的切换能力,风险相对较小,但是运维人员以及应急切换小组的要求较高。应用级关注的是架构的稳定性和持久性,需...显示全部

从投入上来讲,不管是人力还是物力,真的是需要根据具体方案来详细评估。评估时间成本以及资金成本以及将来的运维管理成本等。

从实施策略上来讲,数据级关注的是故障时刻的切换能力,风险相对较小,但是运维人员以及应急切换小组的要求较高。应用级关注的是架构的稳定性和持久性,需要在设计和规划阶段能够将风险控制到尽可能小以及应对突发风险的能力。

个人见解,仅做参考。

收起
银行 · 2016-11-18
浏览1343
zzzjbzzzjb技术总监东软集团北京有限公司
是否双活,是应用级还是数据级双活,都要格根据具体业务重要性,访问负载,技术架构来确认。个人不建议全部业务做双活设计,通常,完善数据同步规划下的应用级主备模式已经够用。显示全部

是否双活,是应用级还是数据级双活,都要格根据具体业务重要性,访问负载,技术架构来确认。

个人不建议全部业务做双活设计,通常,完善数据同步规划下的应用级主备模式已经够用。

收起
IT咨询服务 · 2016-11-18
浏览1326

提问者

cuicuitiger
软件架构设计师龙江银行股份有限公司
擅长领域: 大数据服务器前置系统

问题来自

问题状态

  • 发布时间:2016-11-18
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:4277
  • 最近回答:2016-11-18