9117-MMB扩展柜掉电

客户 满配设备宕机, 到现场面板没有任何代码指示,发现最后一个扩展柜两个电源故障灯均在闪烁,加不进电。一,信息查看:1.登入HMC 发现有电源报错,但是没有call 出电源的位置和信息2.登入ASMI 也没发现有价值的报错信息,在deconfig configure中 已经检测不到掉电设备了二,测试1.将...显示全部
客户 满配设备宕机, 到现场面板没有任何代码指示,发现最后一个扩展柜两个电源故障灯均在闪烁,加不进电。一,信息查看:
1.登入HMC 发现有电源报错,但是没有call 出电源的位置和信息

2.登入ASMI 也没发现有价值的报错信息,在deconfig configure中 已经检测不到掉电设备了

二,测试
1.将掉电扩展柜电源和好扩展柜电源对调,发现掉电扩展柜电源是好的

2.通过celogin1账号登入ASMI 清除deconfigure 信息后 重启 不成功

3.使用 FSP failover 功能 备用FSP B强制替换主SFP A 重启设备 不成功

4.使用P-SIDE 微码启动设备 不成功

5.清除ASMI 报错信息 重启设备  不成功

6.恢复出厂设置    客户不同意(使用PowerVM 有37个分区之多)




请问 还有什么测试方式没?或者判断故障的方法,难道要换主板了吗?

故障诊断完成,IO背板故障   收起