P5 575机器一直报错,亮黄灯,请教原因和解决方法!

客户机房的9118-575之前9台都亮黄灯的,进HMC关了灯之后,现在有两台还是一直报错亮黄灯,报的错误是:BFE4C025,下面是报错内容和诊断信息:

575报错.jpg




这是诊断信息:
14002B81: Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, bypassed with loss of
            redundancy. Refer to the system service documentation for more  
            information.
           Additional Words: 2-91FF0002 3-01200000 4-00000000 5-00000000
                             6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000
           Error log information:
                 Date: Tue Nov 12 15:51:06 2013
                 Sequence number: 7384
                 Label: SCAN_ERROR_CHRP
    Priority: M  Maintainence Procedure: IQYRISM
    Priority: M  FRU: 41V0355 S/N: n/a CCIN: n/a Location:
    U9458.100.99204W8-P1-C4
    Priority: M  FRU: 12R7021 S/N: n/a CCIN: n/a Location:
    U9458.100.99204W8-P1-E1
    Priority: M  FRU: 41V0355 S/N: H10S7B55505 CCIN: 275D Location:
    U9458.100.99204W8-P2-C4
   Priority: A  FRU: 44P4083 Location:
    U9458.100.99204W8



看到里面指出了BPC和BPR,但是机柜上面的电源模块都是绿灯,看location也不知道是对应哪一个,求高手解救!!
参与33

32同行回答

wangchao890513wangchao890513系统工程师素信维通
其实我经常遇到这个报错。基本都是电源或风扇的问题。。。。至于信息里报的位置,你不用太在意,位置有时候是不对的。如果电源灯都没问题,那一般就是机器风扇或电源风扇转速不够,有专门的设备可以测试这些东西。。。。。其实有些很好确认的,你拿手或笔转转风扇,你看它转的流畅不...显示全部
其实我经常遇到这个报错。基本都是电源或风扇的问题。。。。至于信息里报的位置,你不用太在意,位置有时候是不对的。如果电源灯都没问题,那一般就是机器风扇或电源风扇转速不够,有专门的设备可以测试这些东西。。。。。其实有些很好确认的,你拿手或笔转转风扇,你看它转的流畅不。收起
系统集成 · 2013-12-18
浏览2662
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 29# yink     原厂的工程师收费太狠了,深深地对不起吴老板显示全部
回复 29# yink


    原厂的工程师收费太狠了,深深地对不起吴老板收起
系统集成 · 2013-12-17
浏览2979
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
谢谢各位的热心指导,实在没办法请了IBM原厂的过去看了,换了一个BPR,重启一下两个BPC,现在暂时消停了,不知道日后怎样,有待观察。显示全部
谢谢各位的热心指导,实在没办法请了IBM原厂的过去看了,换了一个BPR,重启一下两个BPC,现在暂时消停了,不知道日后怎样,有待观察。收起
系统集成 · 2013-12-17
浏览2573
k88766k88766系统工程师无无无无无
回复 24# xiaojf_71 这是他的客户。。。自己就是维保公司吧。。。:L显示全部
回复 24# xiaojf_71
这是他的客户。。。自己就是维保公司吧。。。:L收起
系统集成 · 2013-12-09
浏览2518
ityuweiityuwei系统工程师中科软科技股份有限公司
不觉明厉显示全部
不觉明厉收起
系统集成 · 2013-12-06
浏览2444
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 18# yink     今年年初的时候换了两个BPR,一段时间后还是这个问题出现,最近我也是直接把灯都关了,现在是只有两台一直在报黄灯,可是报的很频繁,这个让客户很担心。有人说是电源问题,有人说是微码问题,就是不知道怎么去确认。...显示全部
回复 18# yink


    今年年初的时候换了两个BPR,一段时间后还是这个问题出现,最近我也是直接把灯都关了,现在是只有两台一直在报黄灯,可是报的很频繁,这个让客户很担心。有人说是电源问题,有人说是微码问题,就是不知道怎么去确认。收起
系统集成 · 2013-12-02
浏览960
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 19# haitian_160     这个具体怎么操作,会不会改动什么东西,有没有危险?显示全部
回复 19# haitian_160


    这个具体怎么操作,会不会改动什么东西,有没有危险?收起
系统集成 · 2013-12-02
浏览956
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 15# haitian_160     在跑着应用哦,直接恢复是不是太危险了显示全部
回复 15# haitian_160


    在跑着应用哦,直接恢复是不是太危险了收起
系统集成 · 2013-12-02
浏览932
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 14# a啊7     我到处找不到相关的资料啊,求链接或者资源!显示全部
回复 14# a啊7


    我到处找不到相关的资料啊,求链接或者资源!收起
系统集成 · 2013-12-02
浏览917
haoxinfunhaoxinfun系统工程师中科软科技股份有限公司
回复 10# yink     是啊,你是?显示全部
回复 10# yink


    是啊,你是?收起
系统集成 · 2013-11-29
浏览1070

提问者

haoxinfun
系统工程师中科软科技股份有限公司

问题状态

  • 发布时间:2013-11-28
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:19715
  • 最近回答:2013-12-18