电信设备制造商 故障ds4300存储控制器

DS4300存储控制器故障

DS4300双控(无扩展柜),电池到期,A控现在也自动offline了(手工online后一会就不行了),控制器的主机接口无光,网卡接口插入网线灯也不亮
微码信息:
控制器Firmware version: 06.12.03.00
NVSRAM version: N1722F600R912V05
硬盘:JFQ3

Event log:
Sequence number: 2617010
Event type: 280D
Event category: Internal
Priority: Critical
Description: Drive enclosure component failed or removed
Event specific codes: 0/0/0
Component type: Enclosure Component (ESM, GBIC/SFP, Power Supply, or Fan)
Component location: Enclosure 0, Slot 0
Logged by: Controller in slot B

现在有几个问题:
1、我是准备升级硬盘微码JFQ3到JFQ8之后再换电池的,现在单控升级微码没什么影响吧?

2、Enclosure Component (ESM, GBIC/SFP, Power Supply, or Fan)
support data中可以确认 Power supply和Fan都是Optimal的;如果是GBIC/SFP故障,控制器不会不能online的;ESM是指扩展柜的微码吗?

3、如果我在没升级硬盘微码之前,直接把这个坏的控制器拔出来会有影响吗(已经offline了)?

我现在已经在关闭主机、存储的情况下,换了两个控制器的电池,现在A控状态还是依旧,B控已经恢复。
下一步准备在更换A控,配件采购中。。。

附件:

附件图标 DS4300.zip (205.25 KB)

参与23

21 同行回答

青山松 青山松 系统运维工程师 传媒
先更换电池显示全部
先更换电池 收起
媒体出版 · 2012-01-15
浏览2626