请教一个问题,IBM SVC可以不接UPS使用吗?

客户机房有双节点IBM SVC,目前一个SVC节点掉线,在服务助手里看到该节点处在服务状态,在SVC控制台显示要更换该节点的UPS。但是当前没有预算更换,请问SVC是否可以直接接市电不接UPS使用?

参与24

3 同行回答

byaming byaming 小型机/X86服务器/常见品牌存储硬件运维 NONE
不行。。。不说为什么,就跟你说实际效果吧。如果你UPS显示过期或者临界,那就要赶紧换了,走SVC更换流程,这个流程就会提示你更换SVC需要关闭该节点然后后进行更换,它的作用不单单是供电这么简单的。如果是电池已经坏了,那么恭喜你,这个节点肯定是挂了。如果你想撤了UPS那你等于要...显示全部

不行。。。

不说为什么,就跟你说实际效果吧。

如果你UPS显示过期或者临界,那就要赶紧换了,走SVC更换流程,这个流程就会提示你更换SVC需要关闭该节点然后后进行更换,它的作用不单单是供电这么简单的。
如果是电池已经坏了,那么恭喜你,这个节点肯定是挂了。
如果你想撤了UPS那你等于要撤掉你的SVC了,现在这玩意市场上价格又不贵,一般直接更换UPS电芯即可,也不用太麻烦,如果要继续正常使用,那还是尽早更换,另一个节点电池也撑不住了整套SVC就全挂了;如果两个节点电池是同一期开始使用/更换的,建议你一次采购两个,这个换完SVC判定正常了,很快下一个节点可能就该开始报错了。

收起
IT其它 · 2019-09-05
浏览5495

提问者

wqc10150451
系统工程师 某安全公司
评论8

问题来自

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2019-09-03
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:8495
  • 最近回答:2019-09-05
  • X社区推广