刀箱背板上的光纤交换机和核心光纤交换机做了级联,刀箱背板上的光纤交换机之前报了一个告警,负责主机的同事把刀箱上的光纤交换机重启后,目前交换机联接失效了,光纤交换机级联口状态如下:

光纤交换机级联口状态.jpg


参与6

2 同行回答

ZhuJun2014 ZhuJun2014 存储工程师 IBM
把端口disble,再把刀片sw上的zone清除,然后打开端口重新级联就ok。显示全部

把端口disble,再把刀片sw上的zone清除,然后打开端口重新级联就ok。