系统报错11007610

$ errpt -aj BFE4C025
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025
Date/Time:       Thu Oct 24 17:37:39 BEIST 2013
Sequence Number: 46412
Machine Id:      00CE3ABF4C00
Node Id:         gdprod
Class:           H
Type:            PERM
Resource Name:   sysplanar0
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 05B8 9600 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 3F30
2013 1024 0919 5598 2013 1024 0919 5598 4500 0106 0000 0000 0000 0000 0000 0000
50C3 77E1 50C3 77E1 5548 0018 0100 3F30 6303 4400 0000 0000 0000 A800 0000 0000
5053 00F4 0101 3F30 0201 0002 0000 00EC 003C 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3131 3030 3736 3130 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0029 502B 4C18 5537 3837 392E 3030
312E 4451 4446 5254 482D 4131 0000 0000 4944 1C1D 3533 5035 3037 3000 3642 3043
0000 0000 0000 0000 0000 0000 5045 1800 3931 3137 2D35 3730 3635 4533 4142 4600
0000 0000 502B 4C18 5537 3837 392E 3030 312E 4451 4446 5254 482D 5031 2D43 3800
4944 1C1D 3830 5035 3331 3900 3238 4541 594C 3132 4335 3232 3830 3433 5045 1800
3931 3137 2D35 3730 3635 4533 4142 4600 0000 0000 5544 004C 0104 4400 0000 016C
706F 7772 5F4C 3400 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
6669 7073 3233 302F 6230 3830 3561 5F30 3533 312E 3233 3000 0000 0000 0000 0000
4D54 001C 0100 4400 3931 3137 2D35 3730 3635 4533 4142 4600 0000 0000 5544 0404
0000 3F30 0058 FE3C 0001 0058 13A1 0B52 0058 FE3C 0001 0058 13A2 0106 0059 FE3C
0001 0059 13FF 0B52 0059 FE3C 0001 0059 1523 0100 0059 FE3C 0001 0059 13AF 1252
0087 FE3C 0001 0087 2150 1E01 0087 FE3C 0001 0087 2150 3607 0087 FE3C 0001 0087
2150 3707 0087 FE3C 0001 0087 2150 0801 0087 FE3C 0001 0087 2150 0801 0089 FE3C
0001 0089 2150 0901 0089 FE3C 0001 0089 2150 0901 008B FE3C 0001 008B 2150 0301
008B FE3C 0001 008B 2150 0301 008E FE3C 0001 008E 2150 1E01 71E6 FE3C 0001 71E6
2500 0002 71E6 FE3C 0001 71E6 2150 0A07 71E6 FE3C 0001 71E6 2700 0A02 71E6 FE3C
0001 71E6 1104 0600 71E6 FE3C 0001 71E6 0204 0000 71E6 FE3C 0001 71E6 2150 3001
71E6 FE3C 0001 71E6 15D7 0000 71E8 FE3C 0001 71E8 215B 3000 71E9 FE3C 0001 71E9
1100 5010 71E9 FE3C 0001 71E9 1100 5000 71F0 FE3C 0001 71F0 0206 0000 71F1 FE3C
0001 71F1 1016 1204 71F4 FE3C 0001 71F4 1016 1200 71F6 FE3C 0001 71F6 D0E3 7600
71F7 FE3C 0001 71F7 020C 0000 71F7 FE3C 0001 71F7 2150 2501 71F7 FE3C 0001 71F7
2700 2501 71F8 FE3C 0001 71F8 1100 0010 71F8 FE3C 0001 71F8 1100 0000 79C3 FE3C
0001 79C3 2150 0A07 79C3 FE3C 0001 79C3 2700 0A02 79C6 FE3C 0001 79C6 1104 0400
79C6 FE3C 0001 79C6 0100 00B2 79C6 FE3C 0001 79C6 2150 1E01 79C6 FE3C 0001 79C6
2150 1001 79C6 FE3C 0001 79C6 2150 1001 79C9 FE3C 0001 79C9 2150 1001 79C9 FE3C
0001 79C9 2150 1001 79C9 FE3C 0001 79C9 2150 1E01 79C9 FE3C 0001 79C9 2150 3301
79C9 FE3C 0001 79C9 2150 3307 0000 FE3C 0001 0000 2159 0000 0000 FE3C 0001 0000
2159 0001 0002 FE3C 0001 0002 1064 0003 0002 FE3C 0001 0002 1065 0002 0003 FE3C
0001 0003 1100 4010 0003 FE3C 0001 0003 1100 4000 0004 FE3C 0001 0004 1062 0001
0006 FE3C 0001 0006 0101 0000 0007 FE3C 0001 0007 1016 1100 000B FE3C 0001 000B
0103 0000 000C FE3C 0001 000C 1016 1104 0011 FE3C 0001 0011 2150 2F07 0011 FE3C
0001 0011 2150 2501 0011 FE3C 0001 0011 2700 2501 0016 FE3C 0001 0016 0107 0000
0016 FE3C 0001 0016 1101 4000 0016 FE3C 0001 0016 1101 4000 0017 FE3C 0001 0017
0104 0000 0017 FE3C 0001 0017 2150 3001 0017 FE3C 0001 0017 15D7 0000 0018 FE3C
0001 0018 215B 3000 0018 FE3C 0001 0018 1100 1000 0018 FE3C 0001 0018 1100 1000
0018 FE3C 0001 0018 1580 1000 001A FE3C 0001 001A 1580 1001 001B FE3C 0001 001B
1580 1102 001B FE3C 0001 001B 2150 0A07 001B FE3C 0001 001B 2700 0A02 001C FE3C
0001 001C 1100 1080 001C FE3C 0001 001C 1100 1000 001F FE3C 0001 001F 0105 0000
0020 FE3C 0001 0020 2150 1E01 0020 FE3C 0001 0020 2150 2401 0020 FE3C 0001 0020
2150 2401 0020 FE3C 0001 0020 2150 2501 0020 FE3C 0001 0020 2150 2501 0026 FE3C
0001 0026 1102 0501 002B FE3C 0001 002B 1220 6000 0043 FE3C 0001 0043 1276 0001
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 1975
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:
SRC:                    11007610
Description:            Power/Cooling subsystem Unrecovered Error, bypassed
                        with loss of redundancy. Refer to the system service
                        documentation for more information.
Additional Words:       2-003C0001 3-00000000 4-00000000 5-00000000
                        6-00000000 7-00000000 8-00000000 9-00000000
Possible FRUs:
    Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C
    Location: U7879.001.DQDFRTH-A1
    Priority: L FRU: 80P5319  S/N: YL12C5228043 CCIN: 28EA
    Location: U7879.001.DQDFRTH-P1-C8
参与12

9同行回答

houyanpenghouyanpeng系统工程师神州数码系统集成服务有限公司
风扇有问题了吧显示全部
风扇有问题了吧收起
系统集成 · 2013-10-25
浏览3255
bjhonglilaibjhonglilai销售代表北京宏利莱科技发展有限公司
北京宏利莱科技发展有限公司专业提供IBM/HP/EMC等品牌的小型机及存储配件,我公司在北京拥有自己的备件库,备件响应时间短,有着严格的入库、出库和测试标准与流程。IBM POWER4 POWER5 POWER6 POWER7系列小型机产品、IBM DS4000 DS5000系列存储、HP 9000系列、安腾系列、ALPH...显示全部

北京宏利莱科技发展有限公司

专业提供IBM/HP/EMC等品牌的小型机及存储配件,我公司在北京拥有自己的备件库,备件响应时间短,有着严格的入库、出库和测试标准与流程。

IBM POWER4 POWER5 POWER6 POWER7系列小型机产品、IBM DS4000 DS5000系列存储、HP 9000系列、安腾系列、ALPHA系列工作站、HP EVA和

VA系列存储备件等均为现货供应,并可提供技术人员携带备件上门维修服务。自公司创立以来,在广大维保商、系统集成商及用户中心享有很好

的口碑,期待与您的合作!

联系人:张先生   18611390967 13522110920  QQ:294595188   E-mail:bjhonglilai@163.com

收起
IT分销/经销 · 2016-02-26
浏览3578
langasylangasy系统工程师暂无
进FSP卡的ASM管理界面看看报错信息,我的情况和这个一样,但ASM里错误日志显示风扇坏了,换掉就好了显示全部
进FSP卡的ASM管理界面看看报错信息,我的情况和这个一样,但ASM里错误日志显示风扇坏了,换掉就好了收起
互联网服务 · 2013-10-26
浏览3298
flm20080704flm20080704系统工程师XXXX
风扇问题。 Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C    Location: U7879.001.DQDFRTH-A1显示全部
风扇问题。
Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C
    Location: U7879.001.DQDFRTH-A1收起
IT其它 · 2013-10-25
浏览3143
wylogwylog软件开发工程师yimx
估计是风扇问题导致的报错!!!!!!显示全部
估计是风扇问题导致的报错!!!!!!收起
互联网服务 · 2013-10-25
浏览3241
zxcv12000zxcv12000系统运维工程师东华合创
BFE4C025多半是电源或者风扇,要是P5 570的话 换的时候加点小心显示全部
BFE4C025多半是电源或者风扇,要是P5 570的话 换的时候加点小心收起
系统集成 · 2013-10-25
浏览3202
liuziyi0123liuziyi0123系统工程师中移系统集成有限公司
首先diag然后查看信息中心对应的FRU信息显示全部
首先diag然后查看信息中心对应的FRU信息收起
系统集成 · 2013-10-25
浏览3190
houyanpenghouyanpeng系统工程师神州数码系统集成服务有限公司
或者电源有问题吧显示全部
或者电源有问题吧收起
系统集成 · 2013-10-25
浏览3150
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C    Location: U7879.001.DQDFRTH-A1 风扇坏了,换吧显示全部
Priority: L FRU: 53P5070  S/N: n/a          CCIN: 6B0C
    Location: U7879.001.DQDFRTH-A1

风扇坏了,换吧收起
系统集成 · 2013-10-25
浏览3267

提问者

xuexiacao123
数据库运维工程师北京石油化工
擅长领域: 服务器AIXUnix

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2013-10-25
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:14101
  • 最近回答:2016-02-26
  • X社区推广