互联网服务服务器故障诊断

HP DL380 Gen9 服務器溫度過高宕機,無法開機?

早上機房空調跳閘關機,導致機房溫度過高,一台服務器溫度過高後自動關機,再次手動開機無法開啟。

参与12

5同行回答

pysx0503pysx0503系统工程师第十区。散人
可以查一下ILO日志。一般温度过高会有保护机制自动关机。看一下日志这个时候温度到什么程度。是否和室温相符是不是有风扇坏了显示全部

可以查一下ILO日志。一般温度过高会有保护机制自动关机。看一下日志这个时候温度到什么程度。是否和室温相符是不是有风扇坏了

收起
系统集成 · 2022-09-13
neilruleneilrule系统运维工程师zhou
服务器外面的高精灯有没有黄灯或者红灯?连接ilo口进去看下是不是有告警。尝试拔掉电源下过会再插上,还步行可能是温度高哪里烧坏了。显示全部

服务器外面的高精灯有没有黄灯或者红灯?连接ilo口进去看下是不是有告警。尝试拔掉电源下过会再插上,还步行可能是温度高哪里烧坏了。

收起
金融其它 · 2022-09-26
浏览680
壞小孩壞小孩運維工程師富士康科技集團
主板故障,更換後已正常開機。显示全部

主板故障,更換後已正常開機。

收起
互联网服务 · 2022-09-22
浏览645
lych370lych370联盟成员系统运维工程师个人
等降温再尝试或联系厂家报障显示全部

等降温再尝试或联系厂家报障

收起
银行 · 2022-09-14
浏览650
zftangzftang其它小白一枚
CPU保护机制,温度过高,等降温后再开显示全部

CPU保护机制,温度过高,等降温后再开

收起
互联网服务 · 2022-09-13
浏览711

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2022-09-13
  • 关注会员:5 人
  • 问题浏览:2157
  • 最近回答:2022-09-26
  • X社区推广