环境:DS5100,AIX中2块HBA卡,采用冗余SAN fabric配置
在使用MPIO多路径的AIX中,lsdev -Cc adapter中显示为fcs0和fcs1,lsdev -p fscsi0显示所有的LUN全部作为fscsi0的子设备,这个LUN与fscsi有没有什么具体的对应原则?
回答:有.
第一种情况:现在新增一台M800到SAN Fabric中,给AIX分配LUN,此时AIX同时安装了MPIO和SDD,是不是多路径共存必须使用单独的HBA卡,相当于一个HBA卡对应一个多路径软件?不可能在一个HBA卡的AIX中同时安装2种多路径?
回答:1个HBA卡也可以有多个路径.比方说2条.
DEV#:
13
DEVICE NAME: hdisk13
TYPE: 2107900
ALGORITHM:
Load Balance
SERIAL: ********
===========================================================================
Path#
Adapter/Path Name
State
Mode
Select
Errors
0
fscsi0/path0
OPEN
NORMAL
200342
0
1
fscsi0/path1
OPEN
NORMAL
199645
0
2
fscsi2/path2
OPEN
NORMAL
199353
0
3
fscsi2/path3
OPEN
NORMAL
199661
0
2个HBA卡每个卡有一个路经那也可以构成多路经.
EV#:
3
DEVICE NAME: hdisk3
TYPE: 2107900
ALGORITHM:
Load Balance
SERIAL: ********
==========================================================================
Path#
Adapter/Path Name
State
Mode
Select
Errors
0
fscsi0/path0
OPEN
NORMAL
13629
9
1
fscsi2/path4
OPEN
NORMAL
89497
0
2
fscsi4/path5
OPEN
NORMAL
22
0
3
fscsi7/path7
OPEN
NORMAL
17
0
4
fscsi1/path1
OPEN
NORMAL
22
0
5
fscsi6/path2
OPEN
NORMAL
22
0
6
fscsi8/path3
OPEN
NORMAL
23
0
7
fscsi10/path6
OPEN
NORMAL
26
0
第二种情况:AIX采用TSM备份,在进行zone配置和安装磁带驱动后,lsdev -p fscsi0显示所有的LUN和rmt全部作为fscsi0的子设备,这个磁带驱动与多路径驱动是什么关系?假如一个HBA卡的AIX中不可能同时安装2种多路径,那是不是可以同时安装多路径和磁带驱动?
回答:
Fcs0 zone1 -> rmt
Fcs0
zone2 -> rmt
这里是一卡多路经.
FCS0 ZONE1 -> RMT
FCS2 ZONE 2-> RMT
同样设备多卡,每个卡一个路经,多路经了.
剩下的你去理解,就明白了.你们的环境太小,弄不好就是每卡一个路经,然后多卡构成多路了.
收起