有台IBM DS4700存储,一个控制器显示85代码,光纤端口灯正常,显示85代码的控制器网络不通 ;一个显示LU代码,硬盘黄灯全亮了,光纤端口灯灭,显示LU代码的控制器网络是可以ping通,但是IBM SM管理软件连接不上,现在拔掉LU代码的控制器,告警灯灭了,只保留85代码控制器,但是控制器网络还是不同,现在业务都异常断开了,光纤交换机显示连接存储的光纤端口已断(无法读取IBM DS4770存储控制器wwpn号,跟以前巡检内容比较,存储控制器的wwwpn已经丢失)这种情况有没有好方法处理?能直接重启只插85代码控制器的存储吗?
楼上几位老哥说的都对的。总体两个方案:1、先更换正常控制器到已拔掉的LU代码控制器位置,2、85代码的控制理论上还是正常的,看是否同步3、尝试登录新更换的控制,ping两个管理口地址。4、观察SAN交换机,和控制器FC端口,是否有光收发。5、如果还是有问题,建议找相关资深工程师进行排查