系统集成ds8000

DS8000 power fault found?

在storage facility state 显示u7879.001.DQD**-A1:FAULT:power fault found 这个A1不是控制笼子里的风扇吗?怎么会显示是power 呢?然后由于之前脱管导致事件里并有相关事件。显示全部

在storage facility state 显示u7879.001.DQD**-A1:FAULT:power fault found 这个A1不是控制笼子里的风扇吗?怎么会显示是power 呢?然后由于之前脱管导致事件里并有相关事件。

收起
参与14

查看其它 3 个回答cwnlinux的回答

cwnlinuxcwnlinux系统工程师CCSU

A1是风扇,E1是电源。走Exchange FRU流程把风扇换了。

互联网服务 · 2023-02-14
浏览650

回答者

cwnlinux
系统工程师CCSU
擅长领域: 服务器存储灾备

cwnlinux 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2023-02-14
  • 关注会员:5 人
  • 回答浏览:650
  • X社区推广