对于同城容灾环境,若波分设备引起链路抖动影响性能时,该如何迅速恢复?

参与7

2同行回答

kkkrukkkru技术支持哈尔滨银行
最好的方式就是把SAN交换机上面对应的DWDM波分设备的端口及时disable,以保证主生产中心核心存储性能不会受到影响。当波分设备修复后测试DWDM链路正常后在启用对应的端口并开始同步复制。...显示全部

最好的方式就是把SAN交换机上面对应的DWDM波分设备的端口及时disable,以保证主生产中心
核心存储性能不会受到影响。当波分设备修复后测试DWDM链路正常后在启用对应的端口并开始同步复制。

收起
互联网服务 · 2022-12-05
浏览581
cpc1989cpc1989课题专家组存储工程师某保险公司
波分设备故障的情况下,只能保主中心运行,结合自身的同城容灾技术架构,评估是否需要采取切断同城数据中心网络入口、数据中心间互联、数据复制链路以及同城中心部署的应用系统等等措施。待故障恢复后,再启用双中心。...显示全部

波分设备故障的情况下,只能保主中心运行,结合自身的同城容灾技术架构,评估是否需要采取切断同城数据中心网络入口、数据中心间互联、数据复制链路以及同城中心部署的应用系统等等措施。待故障恢复后,再启用双中心。

收起
保险 · 2022-12-01
浏览635