NAS3080AHBA卡第二个光口插上光纤线不亮灯?

cxclz2q35rzwu3di一台NAS3080A服务器,一张HBA卡,卡上从左到右排列有4个光纤口,目前左边第二个光纤口不亮灯,另一端接博科交换机10口亮橙色灯,用仪器测光纤线没问题,而且换光纤线问题依旧,也分别在交换机,NAS主机换了光模块故障依旧;登录NAS3080系统(linux)用fc-hport,其中光口2状态为...显示全部

cxclz2q35rzwu3di

cxclz2q35rzwu3di

一台NAS3080A服务器,一张HBA卡,卡上从左到右排列有4个光纤口,目前左边第二个光纤口不亮灯,另一端接博科交换机10口亮橙色灯,用仪器测光纤线没问题,而且换光纤线问题依旧,也分别在交换机,NAS主机换了光模块故障依旧;登录NAS3080系统(linux)用fc-hport,其中光口2状态为down,其他三个光口为up   请指导,谢谢!

收起
参与4

返回abit2007的回答

abit2007abit2007系统工程师代维

将那张HBA卡在NAS 3080A上面换个插槽试试。

互联网服务 · 2019-01-09
浏览2375

回答者

abit2007
系统工程师代维
擅长领域: 服务器存储灾备

abit2007 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2019-01-09
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:2375
  • X社区推广