IBM P720小型机无法启动

0:机器型号,IBM P720,8202-E4D,内存96G,共6个分区,PowerVM分区5个,以前一直通过Vios管理,始终未启用过HMC。1:机房温度过高,想关掉这台IBM P720小型机,先关闭5个PowerVM分区,最后关闭vios server分区。2:机房温度正常后加电开机,发现5个PowerVM分区中有3个无法启动,一直显示“正在启...显示全部

0:机器型号,IBM P720,8202-E4D,内存96G,共6个分区,PowerVM分区5个,以前一直通过Vios管理,始终未启用过HMC
1:机房温度过高,想关掉这台IBM P720小型机,先关闭5个PowerVM分区,最后关闭vios server分区。
2:机房温度正常后加电开机,发现5个PowerVM分区中有3个无法启动,一直显示“正在启动”,参考代码A2009010。
3:于是想通过HMC查看系统详细日志,想查看profile配置文件,配置完HMC,连接,添加,结果显示“恢复”。
4:再次重新启动小型机,结果悲剧了,通过串口启动,一直停留在“standby”状态,等了很久,停在了“RUNTIME”状态,Vios无法访问。
问题1:是不是当初初始化时没有启用HMC,“半路出家”配置HMC出现的状态不同步,导致了Vios分区无法启动?
问题2:现在前置面板出现了HMC=1,拔掉网线HMC=0,物理机彻底无法启动,遇到这种情况怎么处理呢?

收起
参与27

查看其它 5 个回答yhsih的回答

yhsihyhsih系统运维工程师某网络公司

A2009010
Explanation
A problem occurred during the IPL of a partition.
Power Linux

零售/批发 · 2018-09-04
浏览6239

回答者

yhsih
系统运维工程师某网络公司
擅长领域: 服务器存储灾备

yhsih 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2018-09-04
  • 关注会员:7 人
  • 回答浏览:6239
  • X社区推广