【存储网络故障泛滥】存储跨中心双活带来的双中心SAN网络级联打通,是否会因局部SAN节点故障而影响整条路径?

存储网络故障泛滥问题:两个数据中心的SAN网络打通,整合为一张大的SAN网络,可能会因为局部的存储网络故障而波及到整个存储网络,造成重大影响。显示全部

存储网络故障泛滥问题:两个数据中心的SAN网络打通,整合为一张大的SAN网络,可能会因为局部的存储网络故障而波及到整个存储网络,造成重大影响。

收起
参与52

查看其它 5 个回答jxnxsdengyu的回答

jxnxsdengyujxnxsdengyu课题专家组系统工程师江西农信

上面的也解答了两点
总结起来就是
1.大的SAN网络用细粒度的zone隔离
2.存储双活的控制节点的通讯SAN网络和其他SAN网络隔离,建立PUBLIC SAN和PRIVATE SAN两种网络
3.核心SAN网络采用“环形”拓扑取代星形拓扑或者线型拓扑
如图:
啊啊aSDFAD.png

啊啊aSDFAD.png

核心SAN网络中的每个SAN节点都和其他SAN节点打通,任何一个SAN节点故障,不会影响其他核心SAN节点的通讯。外围SAN网络联通核心SAN网络中的一个节点,其故障也不会影响核心SAN节点的通讯。