各位大哥,公司有台旧P5-550机器,现在遇到问题了,实在不知道怎么解决,请各位帮看看了:

描述:
     1:年前机器发过来后无法启动(遇到同样的问题送到供应商那检测),信息面板提示内存错误,重新插过后,可启动到AIX系统启动界面(有AIX TM图标那个界面),一直停在那个界面并有错误提示(截图中的3个错误),无法进入到系统。错误为:110000AC,B1812224,B1816009。
      2:  使用超级终端可以连接到机器系统。但只显示错误提示信息。
      3:使用HMC串口192.168.3.147可以登录ASMI管理界面,见附件截图。上次遇到同样问题,拿去检测人家说启动一切正常,并没遇到这样的问题。但一取回来我们启动就又这样的问题。系统装了4个硬盘,4个硬盘都装好AIX5.3系统,系统都可以正常使用。 不知道是硬件问题还是软件设置问题。电源也重新插过,单个使用都是可以正常启动的。

      各位老大,请帮帮忙,谢谢了!!收起
参与20

查看其它 17 个回答rootking的回答

rootkingrootking系统架构师ROOTKING
110000AC应该是电源掉电。
B1XX一般是sp fireware的问题。
帮查了下B1812224,是A firmware component trie ...
feidaodao 发表于 2011-2-14 11:07


报错,全是电源的问题,我不知道LS是怎样查的文档。
110000AC报的是Detected AC loss ,也就是你的电脑有DC的交流电输入,但没有直流的AC电源输出。
这个故障的原因一般是双电源时有电源没插好或有一个电源坏了,或都多机柜中加电顺序不对。

剩下的两个报错也和电源有关
B1812224         A Power IPL is in progress
B1816009         Invalid state set for State Manager