power 740服务器3块盘,做得raid5,坏了一块,热拔插换了一块,两天了盘上还是报警(黄灯)

power740本地三块盘,做得raid 5,坏了一块,然后根据pn换了一块新盘,当时热拔插的,系统前后一直正常,但是两天过去了,插上去有黄灯报警,现在还是。什么原因?难道需要重启?还是关机再换?第一次换大家谁有这种经验。...显示全部

power740本地三块盘,做得raid 5,坏了一块,然后根据pn换了一块新盘,当时热拔插的,系统前后一直正常,但是两天过去了,插上去有黄灯报警,现在还是。什么原因?难道需要重启?还是关机再换?第一次换大家谁有这种经验。

收起
参与21

查看其它 7 个回答byaming的回答

byamingbyaming小型机/X86服务器/常见品牌存储硬件运维NONE

如果盘没问题的话,应该是操作上有什么遗漏,上面有人发了文档,比对下。

内置阵列卡有时候会很烦,我之前遇到一个案例:
第一天中午阵列卡报错一个小时,仔细查看发现是有个硬盘报错,之后和之前都不会报,因为过到去查看阵列、硬盘、阵列卡都正常所以第一天就没做更换;第二天又是一样的情况,报了一小时,我过去查看状态什么又都是正常的,我就把那块硬盘做了更换处理,后来就没事了。

IT其它 · 2017-07-11
浏览9575

回答者

byaming
小型机/X86服务器/常见品牌存储硬件运维NONE
擅长领域: 服务器Unix存储

byaming 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-07-11
  • 关注会员:9 人
  • 回答浏览:9575
  • X社区推广