power740本地三块盘,做得raid 5,坏了一块,然后根据pn换了一块新盘,当时热拔插的,系统前后一直正常,但是两天过去了,插上去有黄灯报警,现在还是。什么原因?难道需要重启?还是关机再换?第一次换大家谁有这种经验。
ibm 740有一些硬盘是bug的,硬盘在aix系统里面看是ok的,但是就亮黄灯,把机器重新启动后还是一样,其实这个硬盘已经有问题了,而且errpt是没有报错的,必须换
收起如果盘没问题的话,应该是操作上有什么遗漏,上面有人发了文档,比对下。
内置阵列卡有时候会很烦,我之前遇到一个案例:
第一天中午阵列卡报错一个小时,仔细查看发现是有个硬盘报错,之后和之前都不会报,因为过到去查看阵列、硬盘、阵列卡都正常所以第一天就没做更换;第二天又是一样的情况,报了一小时,我过去查看状态什么又都是正常的,我就把那块硬盘做了更换处理,后来就没事了。
黄灯报警是机器报警还是新插入的硬盘报警:机器报警查系统报错信息,硬盘还报警就坚决更换一个硬盘试试。 不要怀疑新的不会坏。 raid5更换硬盘支持热插拔,我一直这样做没问题。
收起找块新盘,按照以下操作来,基本没有问题。
https://wenku.baidu.com/view/f97a59b6783e0912a3162a23.html
1.检查raid状态,可以命令smitty dev然后跳转到SAS Disk Array,检查一下raid信息.
2.在业务比较少的时候一般是晚上12点以后执行一下系统检查,
3.如果有报错可以errpt检查故障
4.如果非系统故障可以进入smitty去把灯关了