今天机器一直在报B6267342 A39F8A49 这俩个错误 却找不到哪里出了问题 主机链路也查不到显示没有该设备 但是db2的人说就早上断了一会现在好了 不过aix 还是一直在报错。求大神指教 是哪有问题
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Thu Jun 15 15:00:54 2017
Sequence Number: 1504942
Machine Id: 00F6CED64C00
Node Id: SVR-DBM-01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk12
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......2145
ROS Level and ID............30303030
Serial Number...............2145
Device Specific.(Z0)........0000063268181002
Device Specific.(Z1)........
Device Specific.(Z2)........
Device Specific.(Z3)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
1
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 F000 0200
0000 0010 0000 0000 040C 0000 0000 0000 0000 0076 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0003 92C4 000D 4500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0012 001A
Duplicates
Number of duplicates
9
Time of first duplicate
Thu Jun 15 15:00:54 2017
Time of last duplicate
LABEL: SC_DISK_ERR2
IDENTIFIER: B6267342
Date/Time: Thu Jun 15 15:00:54 2017
Sequence Number: 1504940
Machine Id: 00F6CED64C00
Node Id: SVR-DBM-01
Class: H
Type: PERM
WPAR: Global
Resource Name: hdisk12
Resource Class:
Resource Type:
Location:
VPD:
Manufacturer................IBM
Machine Type and Model......2145
ROS Level and ID............30303030
Serial Number...............2145
Device Specific.(Z0)........0000063268181002
Device Specific.(Z1)........
Device Specific.(Z2)........
Device Specific.(Z3)........
Description
DISK OPERATION ERROR
Probable Causes
DASD DEVICE
Failure Causes
DISK DRIVE
DISK DRIVE ELECTRONICS
Recommended Actions
PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES
Detail Data
PATH ID
5
SENSE DATA
0600 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0102 0000 F000 0200
0000 0010 0000 0000 040C 0000 0000 0000 0000 0076 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0003 92C4 000D 4500 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0083 0000
0000 0012 001A
LABEL: LOST_EVENTS
IDENTIFIER: A39F8A49
Date/Time: Thu Jun 15 15:02:16 2017
Sequence Number: 1506318
Machine Id: 00F6CED64C00
Node Id: SVR-DBM-01
Class: S
Type: TEMP
WPAR: Global
Resource Name: syserrlg
Description
ERROR LOGGING BUFFER OVERFLOW
Probable Causes
EXCESSIVE LOGGING BY SOFTWARE PROGRAM
Install Causes
BUFFER SIZE SET TOO SMALL
Recommended Actions
INCREASE BUFFER SIZE
Failure Causes
EXCESSIVE LOGGING BY SOFTWARE PROGRAM
Recommended Actions
IDENTIFY OFFENDING SOFTWARE COMPONENT
CORRECT THEN RETRY OFFENDING SOFTWARE COMPONENT
Detail Data
ERROR ID OF FIRST EVENT DISCARDED
DE3B8540
ERROR ID OF LAST EVENT DISCARDED
B6267342
NUMBER OF EVENTS DISCARDED
13
hdisk0 00f6ceabc8a37a87 rootvg active
hdisk1 00f6ceab42ebb6cf rootvg active
hdisk2 none None
hdisk3 none None
hdisk4 none None
hdisk5 none None
hdisk6 00f6ced65580e688 dbshare
hdisk7 00f6ced6556c63c3 db2vg
hdisk8 00f6ced65579f9c0 db2vg
hdisk9 00f6ced6557843c0 db2vg
hdisk10 00f6ced65571087b db2vg
hdisk11 00f6ced6556f56c8 db2vg
hdisk12 00f6ced6556d5fa4 db2vg
hdisk13 00f6ced655760512 db2vg
hdisk14 00f6ceab55a2be80 db2vg
hdisk15 00f6ced65574ca78 db2vg
hdisk16 00f6ceab559ef202 db2vg
hdisk17 00f6ceab559c3177 db2vg
hdisk18 00f6ceab55a2ad73 db2vg
hdisk19 00f6ceab55a6453c db2vg
hdisk20 00f6ceab559ce626 db2vg
hdisk21 00f6ceab55a61547 db2vg
hdisk22 00f6ceab55a26a00 db2vg
hdisk23 00f6ceab55a03455 db2vg
hdisk24 00f6ceab55a79808 db2vg
hdisk25 00f6ceab55a9d2c2 db2vg
hdisk26 00f6ceab55a335d1 db2vg
hdisk27 00f6ceab55a7aa95 db2vg
hdisk28 00f6ceab9ed95d35 db2vg
hdisk29 00f6ceab55a78a85 db2vg
hdisk30 00f6ced636151998 db2vg
hdisk31 00f6ced636316377 db2vg
hdisk32 00f6ced6363b7a42 db2vg
hdisk33 00f6ced6362beade db2vg
hdisk34 00f6ceab3635432f db2vg
hdisk35 00f6ced636301d54 db2vg
hdisk36 none None
hdisk37 none None
hdisk38 none None
hdisk39 none None
Device(s) not found.
收起