我一直担心svc万一集群挂了怎么办

svc做为存储虚拟化,一方面它只是个网关,而另一方面又是数据管理。svc做为高端存储,可靠性当然让人放心,而目前也没什么血案让人不放心它。但我还是抇心如果万一svc自己的集群挂了怎么可以实现快速恢复业务。尤其在双活加远异地容灾方案中。如果每个卷都是img方式管理映射给主...显示全部

svc做为存储虚拟化,一方面它只是个网关,而另一方面又是数据管理。

svc做为高端存储,可靠性当然让人放心,而目前也没什么血案让人不放心它。但我还是抇心如果万一svc自己的集群挂了怎么可以实现快速恢复业务。尤其在双活加远异地容灾方案中。

如果每个卷都是img方式管理映射给主机。那么万一svc挂了,我们可以很简单的把下层的存储卷直接映射从svc改为主机,主机再重装对应的多路径软件即可。

但如果是不是img方式,用统一的存储池管理,按需分配空间方式。如果万一svc集群挂了(我这里的意思是仅有的一个iogroup两个节点同时不可用,不管是硬件原因还是集群自身原因)。

可不可以重新拉两台svc过来重新接管?具体要怎么做才可以实现?平时需不需要对svc的配置进行备份?

收起
参与3

返回xtbankdong的回答

xtbankdongxtbankdong副总经理/副总裁邢台银行

您好 ,我行采用两个iogroup组,其中一个iogroup使用,一个冷备,当一台SVC服务器故障完全可以从另一个iogroup中拿一个出来顶上去(仅更改几个配置信息),但是如果整个iogroup故障,那就没办法了,这能中断业务,将业务存储转至另一套iogroup中。

银行 · 2017-03-08
浏览2312

回答者

xtbankdong
副总经理/副总裁邢台银行
擅长领域: 灾备双活存储

xtbankdong 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-03-08
  • 关注会员:2 人
  • 回答浏览:2312
  • X社区推广