bladecenter H刀箱从日志里面看均有问题。
貌似报错集中在17年2月16日那天,这么集中很不正常,除非那天有意外断电或者违规操作产生。
第一个日志,16日凌晨00:41分的时候,电源模块2和3相继断电,42分报风扇出错,我感觉是不是一路电掉了,把电路恢复看看,不然就带着相应备件去更换。
第二个日志,从2月13日起,一直在发出告警信息,说风扇2临近损坏,出风的情况不好了,请注意。到了16号凌晨,刀片三的主板有问题了,建议先插拔,不行就更换响应备件。
第三个日志,也是16日凌晨1:23分,电源模块1和4相继断电,导致I/O模块重启。
具体的你可以加我QQ150111099,再沟通。