p750单稳压模块问题

我们两台p750,前段时间宕机,因为稳压模块造成的,这个稳压模块怎么是单的,求解答??显示全部

我们两台p750,前段时间宕机,因为稳压模块造成的,这个稳压模块怎么是单的,求解答??

收起
参与59

查看其它 12 个回答cwnlinux的回答

cwnlinuxcwnlinux系统工程师CCSU

00E7160 这个型号的VRM有BUG,建议更换为00FX412这个型号或者更新的型号。

互联网服务 · 2017-02-15
浏览5947

回答者

cwnlinux
系统工程师CCSU
擅长领域: 服务器存储灾备

cwnlinux 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2017-02-15
  • 关注会员:16 人
  • 回答浏览:5947
  • X社区推广