V7000更换硬盘后出现问题了

本来是4号扩展柜的3,8,9,12号盘脱机,换了4块盘,2个阵列同步后,又显示有4块盘故障,不知道什么原因?

还有这个4号扩展柜有个控制器2坏了,暂时拔掉了,不知道是不是这个原因?

IMG_1080.JPG


在日志里面显示这个

IMG_1076.JPG


还有一个问题,我点修复错误老是弹这个出来

IMG_1015.JPG


参与6

1同行回答

rayrayrayray系统运维工程师
AIX技术交流群赶来凑热闹。说下自己懂的。1、事件里面关于“冗余性”和“均衡性”的报错是没有没有热备盘了吧。2、修复的时候弹出的报错我也遇到过,应该是一个友情提示吧,我没有管它的。3、至于换盘的问题,你参考一下网上的资料,看看自己有没有规范操作。首先offline和unuse...显示全部

AIX技术交流群赶来凑热闹。说下自己懂的。

1、事件里面关于“冗余性”和“均衡性”的报错是没有没有热备盘了吧。

2、修复的时候弹出的报错我也遇到过,应该是一个友情提示吧,我没有管它的。

3、至于换盘的问题,你参考一下网上的资料,看看自己有没有规范操作。首先offline和unused状态的盘才能拔出来。一次性换多个盘的操作我还没搞过,你看看文档吧,知道的就这么多了。

收起
系统集成 · 2017-02-06
浏览2406

提问者

lizhenhui_1127
系统运维工程师桂林鑫爱联电子信息有限公司

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2017-02-06
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:3122
  • 最近回答:2017-02-06
  • X社区推广