请教各位大手关于P740阵列卡缓存电池报错问题

IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION

7FEDB239   0818053016 T H sissas0        PREDICTIVE BATTERY PACK FAILURE

root@01:/>

root@01:/>errpt -aj 7FEDB239

---------------------------------------------------------------------------

LABEL:          SISSAS_BAT_T

IDENTIFIER:     7FEDB239

Date/Time:       Thu Aug 18 05:30:42 BEIST 2016

Sequence Number: 2637

Machine Id:      00F78E234C00

Node Id:         01

Class:           H

Type:            TEMP

Resource Name:   sissas0         

Resource Class:  adapter

Resource Type:   14100a03

Location:        U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9

VPD:            

        ROM Level.(alterable).......04220033

        Customer Card ID Number.....57CB

Description

PREDICTIVE BATTERY PACK FAILURE

        Recommended Actions

        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

        FOLLOW BATTERY REPLACEMENT PROCEDURES

Detail Data

PROBLEM DATA

0000 01D4 00FF FFFF 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1910 00F0 015D 9200 0101 0000

0422 0033 0000 00FF 57CB 8009 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001

ADDITIONAL HEX DATA

E210 0080 FF00 0000 04C0 0002 CE8A FCE7 0000 0000 0000 017C 015D 9200 00FF FFFF

FFFF FFFF 1521 12B1 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 00AF 0000 0000 0000 0001

0000 0000 0000 0005 0000 0005 8000 0205 8000 0205 0000 07A6 0075 5EAA 0000 07A5

EBB6 FAB0 0000 0000 14BE 63FA 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 07A6

0000 0000 0000 00EC B9F4 8310 0001 40DC 0002 BB3C 0000 05B4 0008 4DF4 0000 0001

CE8A FCE3 F7BB 64F0 F7BB 64F0 CE8A FCE4 0000 8492 0000 8455 0000 000F 0000 0001

0000 0007 0000 2000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

0000 0000 0000 0000 007F 79D1 3537 4342 3030 3030 3030 3436 3633 3642 A1D0 0061

3131 3130 3034 3138 3033 3032 0000 0000 0000 0030 0000 0000 0000 0000 0000 2700

01C9 9080 FFFF E203 E480 FA10 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 ABAB ABAB

5454 5454 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 FA00 0040

0000 031B 000E 0000 2202 18D1 0000 D326 0000 0000

Diagnostic Analysis

Diagnostic Log sequence number: 5960

Resource tested:        sissas0

Resource Description:   PCI Express x8 Planar 3Gb SAS RAID Adapter

Location:               U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9

SRN:                    2518-8009

Description:            Impending Cache Battery Pack failure.

Possible FRUs:

    n/a              FRU: n/a                  U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9

                     Cache Battery Pack




位置U78AA.001.WZSHD4C-P1-T9的PCI Express x8 Planar 3Gb SAS RAID Adapter缓存电池报警对吗?更换电池就好了吗?

参与6

1同行回答

sugosugo系统运维工程师上海浦东中软科技发展有限公司
对的,需关机更换显示全部

对的,需关机更换

收起
政府机关 · 2016-10-01
浏览5707

提问者

a025418
系统运维工程师没有
擅长领域: 存储服务器系统管理

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2016-09-28
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:6673
  • 最近回答:2016-10-01
  • X社区推广