DS4700高温报警

如图:DS4700高温报警,如何消除报警?

ds4700.jpg


参与19

3同行回答

yfortyfort系统工程师IBM
检查机房环境,机器内部温度降低后报错自动清除。确认机房环境没问题后,检查机器前后灰尘是否过大。拔掉多余的fsp模块,硬盘挡板。最后如果还是不行的话检查控制器温度传感器。检查微码版本。...显示全部

检查机房环境,机器内部温度降低后报错自动清除。确认机房环境没问题后,检查机器前后灰尘是否过大。拔掉多余的fsp模块,硬盘挡板。最后如果还是不行的话检查控制器温度传感器。检查微码版本。

收起
IT其它 · 2016-05-11
浏览1829
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
看看存储电源风扇是否有问题,看存储日志。检查机房空调系统显示全部

看看存储电源风扇是否有问题,看存储日志。检查机房空调系统

收起
系统集成 · 2016-05-06
浏览1508
duruiyuduruiyu系统运维工程师信息技术有限公司
这个我遇到过,你检查一下存储风扇是否正常显示全部

这个我遇到过,你检查一下存储风扇是否正常

收起
系统集成 · 2016-05-06
浏览1494

提问者

green1573
系统工程师新疆信通信息有限公司
擅长领域: 存储服务器存储资源池

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2016-05-06
  • 关注会员:4 人
  • 问题浏览:3580
  • 最近回答:2016-05-11
  • X社区推广