DS5300扩展柜更换硬盘后状态变为bypassed,如何解决

如图,DS5300存储Enclosure 1, Slot 10硬盘发生故障Date/Time: 16-4-26 17:49:44Sequence number: 25530Event type: 226CEvent category: FailurePriority: CriticalDescription: Drive failureEvent specific codes: 0/0/0Component type: DriveComponent location: Encl...显示全部


如图,DS5300存储Enclosure 1, Slot 10硬盘发生故障

Date/Time: 16-4-26 17:49:44

Sequence number: 25530

Event type: 226C

Event category: Failure

Priority: Critical

Description: Drive failure

Event specific codes: 0/0/0

Component type: Drive

Component location: Enclosure 1, Slot 10

Logged by: Controller in slot B


今天早上通过直接拔插换硬盘,换上去后状态为bypassed,换了三个都是这个状态,请问如何解决

收起
参与36

查看其它 4 个回答老么的回答

老么老么系统工程师mbi

磁盘头有数据,清楚掉。自己不会搞,可以找卖你备件的经销商搞。

互联网服务 · 2016-05-03