硬件生产AIXhardware

请问怎么判断tracking event

B181F126

B181F126

Explanation

An internal error occurred when checking the health of the flash memory on the service processor. This may or may not indicate a degredation of the flash memory performance. Check the details of the error log entry.

Response

If this is a tracking event, no service actions are required. Otherwise, use the FRU and procedure callouts detailed with the SRC to determine service actions.


有台POWER6 550忽然亮黄灯,报错B181F126,这种情况下

1、怎么判断这个报错是不是个tracking event事件呢?

2、如果不是tracking event事件,那么我需要更换FSP卡么?

参与5

提问者

woailili9
系统工程师新明星
擅长领域: 服务器系统管理安全

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2015-12-15
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:3958
  • 最近回答:2015-12-16
  • X社区推广