当前同城灾备两站点的最远距离

国内很多单位普遍采用裸光纤连接同城的生产站点和灾备站点,使用基于存储的复制技术实施容灾。请教下专家,根据您的了解,在数据一致性要求较高的前提下(如RPO接近于0),目前在国内,同城双站点的最远距离有多少公里?
参与4

2同行回答

zp_ccczp_ccc高级技术主管国内某金融科技公司
国外实验室数据可达300公里,国内100公里的客户也有很多,同城选址除非特殊要求,基本都控制在几十公里范围内。显示全部
国外实验室数据可达300公里,国内100公里的客户也有很多,同城选址除非特殊要求,基本都控制在几十公里范围内。收起
互联网服务 · 2015-08-14
浏览2246
myciciymyciciy联盟成员IT顾问某金融科技公司
我们的用户有超过100公里的显示全部
我们的用户有超过100公里的收起
银行 · 2015-08-14
浏览2266

提问者

爱如潮水
研发工程师四川农信
擅长领域: 服务器存储灾备

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2015-08-14
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:4224
  • 最近回答:2015-08-14
  • X社区推广