产品:IBM TotalStorage Enterprise Server
IBM ESS存储服务器上电/下电步骤:
下图为ESS存储服务器的控制面板的前视图。
ESS有以下的开关和指示灯
1. Unit Emergency为红色紧急开关,只有在紧急的情况下才使用。正常启动和关机不应使用此开关。
2. Local Power为白色开关,在ESS上电和下电时使用。
3. 两个绿色的Ready LED灯和Power Complete LED灯长亮,表示ESS启动完成。
4. Messages黄色显示灯用于显示ESS运行的状况。
注意:当Messages黄色显示灯常亮时表示ESS检测到错误需要干预,应立即处理以免造成数据丢失。
ESS的上电步骤:
首先,请确认红色紧急开关在开的位置。
1. 将两个主电源(Bulk Power Assembly) 开关置于ON的位置。等约三分钟,电源模块上电结束。
2. 按ESS控制面板上Local Power白色开关的上端,ESS开始上电。
3. 等待约25分钟,面板上两个Cluster的Ready灯都亮起来。(任意一个Cluster的灯不亮,则有问题)
4. 此时,ESS所分配存储空间可交付给系统操作员使用。
通常整个启动过程需要20-30分钟。
ESS的下电步骤:
1. 首先确认在该ESS上运行的所有操作系统及应用程序已停止运行。
2. 按ESS控制面板上的Local Power白色开关的下端。大约3到10分钟后Power Complete绿色显示灯熄灭。
风扇仍然会保持几分钟转动,以利于散热保护机器。
如果Power Complete绿色显示灯不熄灭,则有问题。
3. 如需彻底断电,将两个主电源(Bulk Power Assembly) 开关置于OFF的位置,并把红色紧急开关置于关的位置。
通常整个过程需要15-30分钟或更长。