IBM ESS存储服务器上电/下电步骤

产品:IBM TotalStorage Enterprise Server

IBM ESS存储服务器上电/下电步骤:

下图为ESS存储服务器的控制面板的前视图。



ESS有以下的开关和指示灯

1. Unit Emergency为红色紧急开关,只有在紧急的情况下才使用。正常启动和关机不应使用此开关。
2. Local Power为白色开关,在ESS上电和下电时使用。
3. 两个绿色的Ready LED灯和Power Complete LED灯长亮,表示ESS启动完成。
4. Messages黄色显示灯用于显示ESS运行的状况。

注意:当Messages黄色显示灯常亮时表示ESS检测到错误需要干预,应立即处理以免造成数据丢失。


ESS的上电步骤:

首先,请确认红色紧急开关在开的位置。

1. 将两个主电源(Bulk Power Assembly) 开关置于ON的位置。等约三分钟,电源模块上电结束。
2. 按ESS控制面板上Local Power白色开关的上端,ESS开始上电。
3. 等待约25分钟,面板上两个Cluster的Ready灯都亮起来。(任意一个Cluster的灯不亮,则有问题)
4. 此时,ESS所分配存储空间可交付给系统操作员使用。

通常整个启动过程需要20-30分钟。


ESS的下电步骤:

1. 首先确认在该ESS上运行的所有操作系统及应用程序已停止运行。
2. 按ESS控制面板上的Local Power白色开关的下端。大约3到10分钟后Power Complete绿色显示灯熄灭。
风扇仍然会保持几分钟转动,以利于散热保护机器。
如果Power Complete绿色显示灯不熄灭,则有问题。

3. 如需彻底断电,将两个主电源(Bulk Power Assembly) 开关置于OFF的位置,并把红色紧急开关置于关的位置。

通常整个过程需要15-30分钟或更长。
参与2

2 同行回答

greatsucceed greatsucceed 系统工程师 英迈(中国)投资有限公司
:hug: :victory: :victory:显示全部
:hug: :victory: :victory: 收起
IT分销/经销 · 2009-07-29
浏览1585
lwb_aix lwb_aix 系统工程师 重庆南华中天技术有限公司
学习了显示全部
学习了 收起
系统集成 · 2009-04-11
浏览1639

提问者

zp_ccc
zp_ccc 1 6 15
高级技术主管 国内某金融科技公司
擅长领域: 存储灾备服务器
评论3277

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2009-04-09
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:4169
  • 最近回答:2009-07-29
  • X社区推广