IT分销/经销服务器battery

3550服务器阵列卡报警信息

3550服务器阵列卡提示下面警告信息:
Controller ID: 0  BBU disabled; changing WB logical drives to WT Generated on:Mon Oct 17 03:06:33 2011

Controller ID: 0  Battery Not Present
Generated on:Mon Oct 17 03:06:31 2011

请问是什么问题? 要怎么解决? 急....
参与2

2同行回答

hrlhyqhrlhyq软件开发工程师IBM
可能您的raid卡电池出了问题显示全部
可能您的raid卡电池出了问题收起
互联网服务 · 2011-10-17
浏览2081
stevenbrlistevenbrliSystem x解决方案专家IBM
需要看你的阵列卡是什么型号的,另外是否默认有配戴了电池?1,如果有电池且报错说明电池有问题,需要联系IBM售后更换电池。2,如果阵列卡没有配置电池,那是系统警告信息,升级ServeRAID M5014, M5015, or M5025 微码到v12.12.0-0039或者更高版本。...显示全部
需要看你的阵列卡是什么型号的,另外是否默认有配戴了电池?
1,如果有电池且报错说明电池有问题,需要联系IBM售后更换电池。
2,如果阵列卡没有配置电池,那是系统警告信息,升级ServeRAID M5014, M5015, or M5025 微码到v12.12.0-0039或者更高版本。收起
IT分销/经销 · 2011-10-17
浏览2048

提问者

intbluesky
技术经理专业技术支持人员广州柏捷计算机科技有限公司

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2011-10-17
  • 关注会员:0 人
  • 问题浏览:5324
  • 最近回答:2011-10-17
  • X社区推广