政府机关存储

DS4700存储故障

我的一个硬盘Impending ,我手动fail 掉,热备盘起不来,我拔了硬盘下来,显示如图,我再最后的槽位加了个硬盘,我应该怎么解决这个问题显示全部
我的一个硬盘Impending ,我手动fail 掉,热备盘起不来,我拔了硬盘下来,显示如图,我再最后的槽位加了个硬盘,我应该怎么解决这个问题收起
参与12

查看其它 7 个回答北京正群欣世的回答

北京正群欣世北京正群欣世项目总监北京正群欣世信息技术有限公司
1、保存DS4000系统的 Profile 或 All Support Data  DS4000 的 Profile 里面记录了所有 Array 的配置信息和主机 Mapping 的信息,在关键时刻  对于客户的数据恢复有着非常重要的作用。
2、View>>Associated Components 确认信息
3、Advanced>>Recovery>>Fail Drive  将“即将损坏的”硬盘标记,此时硬盘图标应变为损坏的硬盘。
4,这时热备盘应该可以顶上去。
5 ,对于你新插的硬盘没什么作用,可以拔下来,等热备盘同步完,将新硬盘插入原有坏盘位置,等待数据同步完。
系统集成 · 2015-04-02
浏览1696

回答者

北京正群欣世
项目总监北京正群欣世信息技术有限公司
擅长领域: 服务器存储灾备

北京正群欣世 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2015-04-02
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1696
  • X社区推广