请问AIX下,这个报错是什么意思?

请问AIX下,这个报错是什么意思?怎么产生的?


LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C025
Date/Time:       Tue Apr  1 11:57:37 GMT+08:00 2014
Sequence Number: 25524
Machine Id:      00F70F204C00
Node Id:         
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0138 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 8B00
2014 0401 0357 3297 2014 0401 0357 3297 4500 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5024 8130 5024 8130 5548 0018 0100 8B00 A303 2000 0000 0000 0000 A800 0000 0000
5053 0064 0101 8B00 0201 0009 0000 005C 0300 00F0 2A5C 1110 C139 20FF 4000 00FF
0A7F 0002 FFFF F000 0A7F 0003 FFFF F000 4231 4133 3842 3234 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0005 1028 4800 4944 0C42 4653 5053
5036 3500 4548 0060 0100 3100 3832 3333 2D45 3842 3036 3046 3230 5200 0000 0000
414C 3733 305F 3034 3900 0000 0000 0000 6230 3832 3961 5F31 3133 302E 3733 3000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0014 4231 4133 3842 3234 5F32 4135 4331 3131
3000 0000 4D54 001C 0100 3100 3832 3333 2D45 3842 3036 3046 3230 5200 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 71124
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B1A32233
Description:            External environment Predictive Error, general. Refer
                        to the system service documentation for more
                        information.
Additional Words:       2-030000F0 3-2A5C1110 4-C13920FF 5-400000FF
                        6-0A7F0002 7-FFFFF000 8-0A7F0003 9-FFFFF000
Possible FRUs:
    Priority: H Maintainence Procedure: FSPSP65
    Location: n/a
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SCAN_ERROR_CHRP
IDENTIFIER:     BFE4C02XX
Date/Time:       Tue Apr  1 11:47:52 GMT+08:00 2014
Sequence Number: 25523
Machine Id:      00F70F204C00
Node Id:         
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   sysplanar0      
Resource Class:  planar
Resource Type:   sysplanar_rspc
Location:        
Description
UNDETERMINED ERROR
Failure Causes
UNDETERMINED
        Recommended Actions
        RUN SYSTEM DIAGNOSTICS.
Detail Data
PROBLEM DATA
0644 00E0 0000 0138 8E00 8E00 0000 0000 0000 0000 4942 4D00 5048 0030 0100 8B00
2014 0401 0347 4099 2014 0401 0347 4100 4500 0105 0000 0000 0000 0000 0000 0000
5024 8105 5024 8105 5548 0018 0100 8B00 A303 2000 0000 0000 0000 A800 0000 0000
5053 0064 0101 8B00 0201 0009 0000 005C 0300 00F0 2A5C 1110 C139 20FF 4000 00FF
0A7F 0002 FFFF F000 0A7F 0003 FFFF F000 4231 4133 3842 3234 2020 2020 2020 2020
2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 C000 0005 1028 4800 4944 0C42 4653 5053
5036 3500 4548 0060 0100 3100 3832 3333 2D45 3842 3036 3046 3230 5200 0000 0000
414C 3733 305F 3034 3900 0000 0000 0000 6230 3832 3961 5F31 3133 302E 3733 3000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0014 4231 4133 3842 3234 5F32 4135 4331 3131
3000 0000 4D54 001C 0100 3100 3832 3333 2D45 3842 3036 3046 3230 5200 0000 0000
Diagnostic Analysis
Diagnostic Log sequence number: 71122
Resource tested:        sysplanar0
Resource Description:   System Planar
Location:               
SRC:                    B1A38Baa
Description:            External environment Predictive Error, general. Refer
                        to the system service documentation for more
                        information.
Additional Words:       2-030000F0 3-2A5C1110 4-C13920FF 5-400000FF
                        6-0A7F0002 7-FFFFF000 8-0A7F0003 9-FFFFF000
Possible FRUs:
    Priority: H Maintainence Procedure: FSPSP65
    Location: n/a
参与7

6同行回答

wwkstarwwkstar系统工程师DC
还是在ASMI 中去查看下!显示全部
还是在ASMI 中去查看下!收起
系统集成 · 2014-04-17
浏览2831
happyjimhappyjim系统运维工程师BE
The network has both service processor ethernet interfaces on the same IP subnet.应该是你机器的两个HMC网口都在同一个子网了,如果要修改,在ASMI上修改后重启机器显示全部
The network has both service processor ethernet interfaces on the same IP subnet.
应该是你机器的两个HMC网口都在同一个子网了,如果要修改,在ASMI上修改后重启机器收起
互联网服务 · 2014-04-16
浏览2759
zwz99999zwz99999系统工程师dcits
diag诊断一下,看有没有报错,如果没有可能需要升级一下微码试试了!显示全部
diag诊断一下,看有没有报错,如果没有可能需要升级一下微码试试了!收起
系统集成 · 2014-04-15
浏览2839
powertiandipowertiandi联盟成员系统架构师李宁(中国)体育用品有限公司
有hmc 吗,看看hmc具体报错显示全部
有hmc 吗,看看hmc具体报错收起
互联网服务 · 2014-04-10
浏览2835
xieyadongxieyadong系统工程师南方电网
好像是说两个不同网卡的IP在同一个网段显示全部
好像是说两个不同网卡的IP在同一个网段收起
系统集成 · 2014-04-09
浏览2768
放下就快乐放下就快乐系统工程师银信
FSPSP65The network has both service processor ethernet interfaces on the same IP subnet.试查一下是不是这个原因吧!显示全部
FSPSP65
The network has both service processor ethernet interfaces on the same IP subnet.

试查一下是不是这个原因吧!收起
政府机关 · 2014-04-08
浏览3062

提问者

四八哥
其它某银行
擅长领域: 服务器存储灾备

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2014-04-08
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:8717
  • 最近回答:2014-04-17
  • X社区推广