求教,系统一直报C43F90ED的错误

我们系统从10月16日起一直报C43F90ED的错误,登录SM软件,看了磁盘阵列,有说是电源风扇温度过高。下面是系统的报错信息,求教各位,具体是什么故障啊?谢谢了[root@afcdb01:/]#errptIDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTIONC43F90ED   ...显示全部
我们系统从10月16日起一直报C43F90ED的错误,登录SM软件,看了磁盘阵列,有说是电源风扇温度过高。下面是系统的报错信息,求教各位,具体是什么故障啊?谢谢了[root@afcdb01:/]#errpt
IDENTIFIER TIMESTAMP  T C RESOURCE_NAME  DESCRIPTION
C43F90ED   1028055313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1028055013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1028043213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1028043213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1028042913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027175013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027175013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027174413 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027174413 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027173213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027173213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027172613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027172613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027172013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027172013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027171713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027171713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027163213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027163213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027162913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027162913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027162613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027162613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027154413 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027154413 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027153513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027153513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027150813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027150813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027145313 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027145313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027144713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027144713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027144113 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027144113 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027143513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027143513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027143213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027143213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027141113 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027141113 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027140513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027140513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027140213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027140213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027052313 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027052313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027043813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1027043813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026192613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026192613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026192313 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026192313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026191713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026191713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026113513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026113513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112313 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026112013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026111713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026111713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026063213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026063213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026062913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026062913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026062613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1026062613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1025113213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1025113213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1025112913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1025112913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024144013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024144013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024143713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024143713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024124613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024124613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024123713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024123713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024123113 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024123113 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1024122213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
CB4A951F   1024075813 I S SRC            SOFTWARE PROGRAM ERROR
12081DC6   1024075813 P S harmad         SOFTWARE PROGRAM ERROR
C43F90ED   1023050113 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1023050113 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1022235513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1022181013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1021111913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1021111913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1021111613 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1021111613 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020051013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020051013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020050413 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020050413 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020044313 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1020044013 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019051013 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050713 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050713 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050413 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050413 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050113 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019050113 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019045813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019045813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019045513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019045513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019045213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019044913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1019044913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045513 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045513 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018045213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018044913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1018044913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017115213 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017115213 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017114913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017114913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017084913 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1017084913 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016155813 P H hdisk11        SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016155813 P H hdisk8         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016075613 P H hdisk6         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016075613 P H hdisk5         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016051413 P H hdisk6         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
C43F90ED   1016051413 P H hdisk5         SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE
[root@afcdb01:/]#errpt -aj C43F90ED
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_PCM_ERR1
IDENTIFIER:     C43F90ED

Date/Time:       Mon Oct 28 05:53:03 GMT+08:00 2013
Sequence Number: 2165
Machine Id:      00CBDF554C00
Node Id:         afcdb01
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   hdisk8         
Resource Class:  disk
Resource Type:   mpioapdisk
Location:        U789D.001.DQD8Y46-P1-C3-T1-W20140080E5180204-L2000000000000
VPD:            
        Manufacturer................IBM     
        Machine Type and Model......1814      FAStT
        ROS Level and ID............31303630
        Serial Number...............
        Device Specific.(Z0)........0000053245005032
        Device Specific.(Z1)........

Description
SUBSYSTEM COMPONENT FAILURE

Probable Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT

Failure Causes
ARRAY DASD MEDIA
POWER OR FAN COMPONENT

        Recommended Actions
        PERFORM PROBLEM DETERMINATION PROCEDURES

Detail Data
PATH ID
           1
SENSE DATA
0600 0308 0000 FF04 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 7000 0600
0000 009E 0000 0000 3FC7 5000 0000 0000 0000 0000 0000 D524 0000 0000 0000 0000
0008 0D00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5351 3030 3230 3135
3132 2020 2020 2020 0760 1300 0002 0000 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 1330 0E16 3130 3237 3133 2F31 3630 3335 3100 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2A39
CC62 0080 0080
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_PCM_ERR1
IDENTIFIER:     C43F90ED

Date/Time:       Mon Oct 28 05:50:03 GMT+08:00 2013
Sequence Number: 2164
Machine Id:      00CBDF554C00
Node Id:         afcdb01
Class:           H
Type:            PERM
WPAR:            Global
Resource Name:   hdisk11         
Resource Class:  disk
Resource Type:   mpioapdisk
Location:        U789D.001.DQD8Y46-P1-C3-T1-W20140080E5180204-L5000000000000
VPD:            
0008 0D00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 5351 3030 3230 3133
3339 2020 2020 2020 0760 1300 0005 0000 0800 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 21E4 D7E2 3130 3237 3133 2F31 3630 3534 3300 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2A39
8612 0080 0080
---------------------------------------------------------------------------
LABEL:          SC_DISK_PCM_ERR1
IDENTIFIER:     C43F90ED

Date/Time:       Mon Oct 28 04:32:03 GMT+08:00 2013
Sequence Number: 2163
0000 0000 0000 0000 0000 21C9 9C6C 3130 3237 3133 2F31 3434 3734 3400 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2A32
61F2 0080 0080
Sequence Number: 2162
0000 0000 0000 0000 0000 1321 D546 3130 3237 3133 2F31 3434 3235 3100 0000 0000
Date/Time:       Mon Oct 28 04:29:03 GMT+08:00 2013
Sequence Number: 2161
0000 0000 0000 0000 0000 21C8 2B5F 3130 3237 3133 2F31 3434 3434 3400 0000 0000
0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 2A32
1BA2 0080 0080
---------------------------------------------------------------------------收起
参与20

查看其它 18 个回答kidd5ty的回答

kidd5tykidd5ty系统工程师mtro3
回复 3# gwof


磁阵就是提示有一个风扇温度过高,硬盘什么的都正常,但是承包商的人烤了日志回去说是有一块儿硬盘也有问题,我就不知道该从哪里去判断了。
互联网服务 · 2013-10-28
浏览2984

回答者

kidd5ty
系统工程师mtro3

kidd5ty 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2013-10-28
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:2984
  • X社区推广