DS4800存储没有手动关灯功能,检查event log确认没有异常日志后.检查新换控制器和原有控制器微码版本,确认是否一致.以前遇到过通过storage manger 看微码版本是一致的,但是看profile文件发现新换控制器微码版本没有与当前的同步.看看能否停机重启一下,应该就好了PS:建议...
显示全部DS4800存储没有手动关灯功能,检查event log确认没有异常日志后.检查新换控制器和原有控制器微码版本,确认是否一致.以前遇到过通过storage manger 看微码版本是一致的,但是看profile文件发现新换控制器微码版本没有与当前的同步.看看能否停机重启一下,应该就好了PS:建议重点关注控制器微码版本,确认是否一致,event log中不一定会报的,我以前遇到过,换完正常了,过段时间后LUN老是切换路径.最后重新升 的微码.如果只是报警灯不灭的话等停机时间重启一下就行了
收起