请教POWER720 虚拟化 LPAR 分区ROOTVG硬盘来源问题

本人近来要做一个POWER 720+POWERVM+ RAC 项目,环境如下:

两台POWER720小机,2块8G HBA卡,2块内置300G硬盘,支持NPIV,每台小机划三个分区,一个VIOS,两个LPAR分区,另一台小机同样配置双方做RAC,无HACMP,两台小机通过两台SAN交换机接一台存储;


初步设想LPAR上的ROOTVG硬盘来源有三种,不知是否可行,并请教做过的哪种更好些;

1)本机2块硬盘用做VIOS分区硬盘,做MIRROR,但VIOS分区应该只需要50G吧,然后在此ROOTVG(包含两块300G本机硬盘)中将剩余的250G,建两个LV,通过VSCSI,分配给两个LPAR,即各个LPAR将看到一块125G的硬盘,然后在LPAR中安装系统,这个盘将自动成为 LPAR的ROOTVG的一块硬盘,且因为在VIOS中做过ROOTVG的MIRROR,虽然在LPAR中是一块盘,但其实已经有MIRROR的功能了;

这种情况LPAR ROOTVG硬盘来源为VSCSI,为本机内置硬盘;没做过,不知是否可以实现,但听说性能较慢;但因为是RAC倾向于是用本机硬盘;




2)在共享存储上划出2块用于2个LPAR分区的ROOTVG的盘,然后用NPIV的方式,将NPIV虚拟出来的WWPN分配一个给VIOS分区,在存储上将分配给VIOS分区的虚拟WWPN与这两块硬盘绑定,这样VIOS就相当于拥有了这两块硬盘,然后再通过VSCSI,分配给两个LPAR分区做 ROOTVG的盘;

不知是否可行?另外相当于走了NPIV,再走VSCSI,性能影响如何,有人这样做过吗?这样也是走VSCSI,


3)直接在共享存储上划分用于2个LPAR的ROOTVG的硬盘,直接用NPIV分配给两个LPAR,这样肯定行,但硬盘来源为

NPIV,那就要走SAN BOOT吧,没做过,而且引导盘放在一台存储上,存储是单点故障,RAC的高可用性就没有什么价值了;不过看一些文档是这样实施的比较多;

请happy指教!
参与4

3同行回答

yeahzpyeahzp软件开发工程师电力信通
这个直接使用Npiv方式   第3种就行了。   第一种办法纯粹找事。第二种办法是多此一举    8g的卡支持npiv方式显示全部
这个直接使用Npiv方式   第3种就行了。   

第一种办法纯粹找事。第二种办法是多此一举    8g的卡支持npiv方式收起
互联网服务 · 2013-08-01
浏览2002
P_samP_sam软件开发工程师腾讯
SAN BOOT 貌似不需要配置??;P 不懂....我这边存储是用的 V7000,所有的VIOC 都是从磁阵起的,我没有做过额外的配置。显示全部
SAN BOOT 貌似不需要配置??
;P 不懂....

我这边存储是用的 V7000,所有的VIOC 都是从磁阵起的,我没有做过额外的配置。收起
系统集成 · 2013-05-13
浏览1909
P_samP_sam软件开发工程师腾讯
如果不考虑性能 ,三种方法应该都可以行。(此句废话,直接忽略)第二种方法,可以在VIOC段建立 虚拟FC adapter 直接映射过去...我目前环境的做法,没有使用到NPIV。直接在磁阵划LUN 给VIOS,VIOS再把盘给VIOC。系统运行正常,没有人抱怨。附上PowerVM 红皮书 里面一个存储虚拟化的图......显示全部
如果不考虑性能 ,三种方法应该都可以行。(此句废话,直接忽略)第二种方法,可以在VIOC段建立 虚拟FC adapter 直接映射过去...


我目前环境的做法,没有使用到NPIV。
直接在磁阵划LUN 给VIOS,VIOS再把盘给VIOC。

系统运行正常,没有人抱怨。附上PowerVM 红皮书 里面一个存储虚拟化的图...仅供参考。

aix3.png

收起
系统集成 · 2013-05-13
浏览1928

提问者

chenlii
系统架构师某券商
擅长领域: 服务器云计算数据库

相关问题

相关资料

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2013-05-13
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:5627
  • 最近回答:2013-08-01
  • X社区推广