金融其它

DS8100什么故障,如果是硬盘怎样定位是哪块硬盘

错误信息:

REPORTING SF MTMS:   2107-921*75CRLK0


REPORTING SF LPAR:   SF75CRLK0ESS01


PROBLEM NUMBER:      180


PROBLEM TIMESTAMP:   Feb 27, 2013 10:12:42 PM CST


REFERENCE CODE:      BE340014



*************************  START OF NOTE LOG  **************************


CALL HOME RETRY #0 of 12 on Feb 28, 2013 7:58:59 AM CST.


REMOTE HMC MTMS n/a HMC ROLE n/a


HMC INBOUND MODE Unattended  MODEM PHONE 61204268 HMC INBOUND CONFIG


Continuous


HMC OUTBOUND CONFIG Internet only     FTP: enabled



HMC WEBSM VERSION 5.3.20070312.0


HMC CE default  HMC REMOTE default


HMC PE default  HMC DEVELOPER default


2107 BUNDLE 6.1.740.27


HMC DRIVER 20070304.1  LMC LEVEL 20070312.2 FIRMWARE LEVEL SRV0 01SF222110


SRV1 01SF222110



PARTITION NAME SF75CRLK0ESS01


PARTITION HOST NAME SF75CRLK0ESS01


PARTITION STATUS SFI 2107-921*75CRLK1 SVR 9117-570*75DA590 LPAR


SF75CRLK0ESS01 STATE = AVAILABLE



FIRST REPORTED TIME Feb 28  2013 7:58:57 AM REFCODE BE340014 SERVICEABLE


EVENT TEXT Bypassed drive found during Healthcheck.



FRU group HIGH  FRU class FRU


FRU Part Number XXX  FRU CCIN DDM


FRU Serial Number XXX


FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev


ProbNum N/A  PrevRep Data N/A



********  END OF PROBLEM #180 INFO  ********



**************************  START OF DEFERRED SECTION


***************************


******* The following problems were deferred and should also be repaired.


*******


****************************************************************************


******


Deferred problem number...........=179


System Reference Code (SRC).......=BE311100 Problem first reported


timestamp..=Feb 27, 2013 9:04:08 PM CST


-- FRU list for problem #179 --


FRU group HIGH  FRU class FRU


FRU Part Number 22R1560  FRU CCIN DDM


FRU Serial Number 05C3868B0B0D


FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 FRU Previous PMH N/A  Prev


ProbNum N/A  PrevRep Data N/A



**************************  END OF DEFERRED SECTION


***************************


******* The above problems were deferred and should also be repaired.


*******


****************************************************************************


****


**************************  END OF NOTE LOG  ***************************

参与15

14同行回答

powertiandipowertiandi联盟成员系统架构师李宁(中国)体育用品有限公司
是的,10,11,12 说的极是显示全部
是的,10,11,12 说的极是收起
互联网服务 · 2015-06-04
浏览2160
abit2007abit2007系统工程师代维
10、11楼说的很准确。显示全部
10、11楼说的很准确。收起
互联网服务 · 2015-06-02
浏览2205
zx2100933zx2100933系统工程师holystone
学习学习显示全部
学习学习收起
系统集成 · 2015-05-27
浏览2267
power-aixpower-aix软件开发工程师四川XXXX
你HMC repari,按向导,坏的盘自己会出来的,按操作换就是了显示全部
你HMC repari,按向导,坏的盘自己会出来的,按操作换就是了收起
互联网服务 · 2015-05-22
浏览2279
lichaominglichaoming系统运维工程师蓝色快车
从FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 可以轻易看出报错的硬盘是在U2107.D01.RJ19921这个盘包上的第12块硬盘。显示全部
从FRU Location Code U2107.D01.RJ19921-P1-D12 可以轻易看出报错的硬盘是在U2107.D01.RJ19921这个盘包上的第12块硬盘。收起
系统集成 · 2013-07-09
浏览4335
Lshj85Lshj85系统分析师CES
在8000上,每个笼子都有一个号码,只要确定了是哪个号码,就可以确定笼子的位置,然后进一步确定硬盘的位置,一个笼子里可以装16块盘; 再就是8000即使报硬盘错误,也不会有黄灯,这个属于低级错误,不会显示黄灯提示...显示全部
在8000上,每个笼子都有一个号码,只要确定了是哪个号码,就可以确定笼子的位置,然后进一步确定硬盘的位置,一个笼子里可以装16块盘; 再就是8000即使报硬盘错误,也不会有黄灯,这个属于低级错误,不会显示黄灯提示收起
互联网服务 · 2013-03-02
浏览3958
aixmumu1260aixmumu1260系统工程师南瑞科技
呵呵呵学习显示全部
呵呵呵学习收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览4064
fengzibafangfengzibafang软件开发工程师12123132
哈哈哈啊哈哈哈显示全部
哈哈哈啊哈哈哈收起
互联网服务 · 2013-03-01
浏览3995
yjwfn26yjwfn26数据库运维工程师九盈科技
哈哈。。。5楼没看清是哪里的报错信息。。。显示全部
哈哈。。。5楼没看清是哪里的报错信息。。。收起
银行 · 2013-03-01
浏览3940
netyouernetyouer系统工程师aa
5楼的在说胡话显示全部
5楼的在说胡话收起
银行 · 2013-03-01
浏览4051

提问者