P570 的开机问题

初玩IBM小机,想装个AIX系统,用的是P570,一个机头带两个扩展,按下开机按钮过一段时间后发现,主机头启动正常,但两个扩展有问题,灯一直闪,因为我的显卡是装在扩展上,显示器连接上去之后也没有任何显示,用鼠标和键盘连接上去灯也都不亮,但主机启动却正常,都可以通过SSH连接上去,现在有什么办法或都命令可以把那两个扩展也启起来呢?

参与14

13同行回答

402550990402550990系统架构师新宇龙
确认,接线肯定没问题,换显卡插槽这个就列为最终的办法吧,看看先能不能把这个问题解决了显示全部
确认,接线肯定没问题,换显卡插槽这个就列为最终的办法吧,看看先能不能把这个问题解决了收起
电信设备制造商 · 2012-08-29
浏览2980
402550990402550990系统架构师新宇龙
我收集了最近的两个日志,顺便截了张图,大家帮忙分析分析下面是两个日志的详细情况Platform Event Log - 50282961 Created at : 08/27/2012 21:38:53 Driver Name : fips240/b0413a_0715.240 Subsystem : CEC Hardware: JTAG interface Event Severity : Unrecoverable Err...显示全部
我收集了最近的两个日志,顺便截了张图,大家帮忙分析分析

1.jpg


下面是两个日志的详细情况

Platform Event Log - 50282961

Created at :

08/27/2012 21:38:53

Driver Name :

fips240/b0413a_0715.240

Subsystem :

CEC Hardware: JTAG interface

Event Severity :

Unrecoverable Error

Action Flags :

Report to Operating System

Service Action Required

HMC Call Home

Service Processor Call Home Required

Action Status :

Processed

Primary System Reference Code

Reference Code :

B157F131

Hex Words 2 - 5 :

020010F0 28DA0310 D102F951 200000FF

Hex Words 6 - 9 :

00820399 00000070 00800027 FFFFFFFF

Normal Hardware FRU

Priority :

Mandatory, replace all with this type as a unit

Location Code :

U7879.001.DQDZKBB-P2-C1

Part Number :

10N8013

CCIN :

53C9

Serial Number :

YL15C7183101

MFG Replacement Unit Id :

0x00820399

Priority :

Mandatory, replace all with this type as a unit

Normal Hardware FRU

Priority :

Medium Priority

Location Code :

U7879.001.DQDZKBB-P1

Part Number :

42R5104

CCIN :

28DA

Serial Number :

YL11D7206004

MFG Replacement Unit Id :

0x0082049D

Priority :

Medium Priority

Normal Hardware FRU

Priority :

Medium Priority

Location Code :

U7879.001.DQDZLDW-P1-C8

Part Number :

10N8505

CCIN :

28EA

Serial Number :

YL11C7194034

MFG Replacement Unit Id :

0x00800001

Priority :

Medium Priority

Maintenance Procedure Required

Priority :

Lowest priority replacement

Procedure Number :

FSPSP38


Platform Event Log - 50282909

Created at :

08/27/2012 21:37:38

Driver Name :

fips240/b0413a_0715.240

Subsystem :

Power Supply

Event Severity :

Unrecoverable Error, Loss of Redundancy

003C0003 00000000 00000000 00000000

Hex Words 6 - 9 :

00000000 00000000 00000000 00000000

Normal Hardware FRU

Priority :

Lowest priority replacement

Location Code :

U7879.001.DQDZHVH-E2

Part Number :

39J2779

CCIN :

51B7

Serial Number :

YL1117H00194

Machine Type Model :

9117-570

Log Hex Dump


收起
电信设备制造商 · 2012-08-29
浏览4538
zhangcc326zhangcc326系统运维工程师南京银行股份有限公司
ASMI查看先显示全部
ASMI查看先收起
银行 · 2012-08-28
浏览2974
wjywjy系统架构师zhtd
楼主真有米啊,自购一套来玩,真是技术达人啊。显示全部
楼主真有米啊,自购一套来玩,真是技术达人啊。收起
互联网服务 · 2012-08-28
浏览3277
午夜幽魂午夜幽魂系统运维工程师计算机有限公司
羡慕呀,插电顺序注意一下呀,显示全部
羡慕呀,插电顺序注意一下呀,收起
系统集成 · 2012-08-28
浏览3235
yszw0817yszw0817存储架构师北京
汗。试手都是570啊。显示全部
汗。试手都是570啊。收起
硬件生产 · 2012-08-27
浏览3234
mankeyluomankeyluo技术支持IBM
1,确认线没接错,请上前面图片看看2,显卡可以插到主柜上3,登录ASMI查看下有什么报错,检查是否有deconfig的CPU和MEM目前你的很多信息都没有给出,很难判断显示全部
1,确认线没接错,请上前面图片看看
2,显卡可以插到主柜上
3,登录ASMI查看下有什么报错,检查是否有deconfig的CPU和MEM

目前你的很多信息都没有给出,很难判断收起
系统集成 · 2012-08-27
浏览3236
guguyu7689883guguyu7689883系统运维工程师南京科技有限责任公司
把前面板拆看,拍个照片,传上来看一下啊!!!显示全部
把前面板拆看,拍个照片,传上来看一下啊!!!收起
互联网服务 · 2012-08-27
浏览3510
simon_chengsimon_cheng系统运维工程师颀中科技(苏州)有限公司
有的玩,真好,LZ怎么样了?显示全部
有的玩,真好,LZ怎么样了?收起
微电子/半导体 · 2012-08-27
浏览3187
402550990402550990系统架构师新宇龙
再启重启了下,报了个B181F12C的错,怀疑有可能微码有问题,等升级下微码再看看显示全部
再启重启了下,报了个B181F12C的错,怀疑有可能微码有问题,等升级下微码再看看收起
电信设备制造商 · 2012-08-27
浏览3344

提问者

402550990
系统架构师新宇龙

相关问题

相关文章

问题状态

  • 发布时间:2012-08-27
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:17985
  • 最近回答:2012-08-29
  • X社区推广