互联网服务p595在线更换

P5 595为什么不能在线更换IO DCA,求专家讲解,先谢过!!!

我们测试环境到了一台P5 595 固件微码240—358在线更换其它备件(CPU_DCA ,MDA,MSA,BPR..),状态正常,唯独更换IO DCA报以下问题(要关机换),不知为何!!!显示全部
我们测试环境到了一台P5 595 固件微码240—358
在线更换其它备件(CPU_DCA ,MDA,MSA,BPR..),状态正常,唯独更换IO DCA报以下问题(要关机换),不知为何!!!

DCA ERROR.jpg

收起
参与32

查看其它 29 个回答inthe8ky的回答

inthe8kyinthe8ky系统工程师be
9楼正解,需要查看IO状态和BPC的同步状态。不过查看BPC的状态的权限一般人没有。
互联网服务 · 2012-04-29
浏览1119

回答者

inthe8ky
系统工程师be

inthe8ky 最近回答过的问题

回答状态

  • 发布时间:2012-04-29
  • 关注会员:1 人
  • 回答浏览:1119
  • X社区推广