DS3200 双控改单控后数据丢失

一台DS3200,单控,一直在报控制器B丢失的错误,于是在网上搜了下,按照网上的教程,刷了单控的微码,然后敲set storagesubsystem redundancymode=simplex  这个命令后,悲剧就发生了,所有的LUN都不见了,阵列也没了,请各位大大帮帮忙,如何才能恢复阵列?小弟在此拜谢了
参与8

5同行回答

wangyan_1wangyan_1技术支持大连鸿鹄伟业科技有限公司
建议先数据恢复吧显示全部

建议先数据恢复吧

收起
IT分销/经销 · 2017-09-18
浏览753
hp_hphp_hp软件开发工程师hp
把存储当成啥了 随便乱搞显示全部
把存储当成啥了 随便乱搞收起
互联网服务 · 2011-10-13
浏览787
colinscolins联盟成员系统工程师金融行业
可能需要你提供更多一点的信息,比如你存储上面的日志,目前的RAID状态的截图等。显示全部
可能需要你提供更多一点的信息,比如你存储上面的日志,目前的RAID状态的截图等。收起
银行 · 2011-10-13
浏览752
szhangkangszhangkang项目经理aaa
兄弟ds3200 我没有接触过,但是如果升级微码lun丢失了,但是感觉问题比较的严重,你最好保持存储的现状,不要在去操作存储,等找到一个好的饿解决方案在去做存储的恢复,我这里只能提供给这些信息。...显示全部
兄弟ds3200 我没有接触过,但是如果升级微码lun丢失了,但是感觉问题比较的严重,你最好保持存储的现状,不要在去操作存储,等找到一个好的饿解决方案在去做存储的恢复,我这里只能提供给这些信息。收起
互联网服务 · 2011-10-13
浏览762
myguangzhoumyguangzhou技术经理Uniwise
刷新微码会导致LUN没了?不熟悉DS的东西显示全部
刷新微码会导致LUN没了?
不熟悉DS的东西收起
互联网服务 · 2011-10-13
浏览751

提问者

ddddcsp
技术总监rail

问题状态

  • 发布时间:2011-10-12
  • 关注会员:2 人
  • 问题浏览:3602
  • 最近回答:2017-09-18
  • X社区推广