Andy_wuAndy_wu存储工程师某大型股份制银行
可根据实际距离和其它要求选择,如果两地长距离,那就需要中转设备,比如波分设备进行;但是现在单独光纤租赁也不像过去那么昂贵,且对当今业务对带宽要求也比较高了,如果企业允许的话,其实单独长距离光模块直连也是不错的选择。...显示全部

可根据实际距离和其它要求选择,如果两地长距离,那就需要中转设备,比如波分设备进行;但是现在单独光纤租赁也不像过去那么昂贵,且对当今业务对带宽要求也比较高了,如果企业允许的话,其实单独长距离光模块直连也是不错的选择。

收起
银行 · 2023-11-23
浏览212
lzgzg166lzgzg166软件开发工程师杭州明和科技
波分设备显示全部

波分设备

收起
2023-10-25
浏览275

ChatGPT 回答

对于实现跨站点的两套存储双活,兼顾经济及稳定性的需求,采用长距光模块直连和采用波分设备连接方式都有各自的优缺点。

采用长距光模块直连的优点是成本相对较低,且具有较高的稳定性和可靠性,因为该方式不需要额外的设备和中转节点,直接连接光缆即可实现跨站点双活存储网络。但是,该方式的缺点是距离限制较大,需要在较短的距离内完成连接,而且需要保证光缆的质量和稳定性,否则可能会影响存储网络的稳定性和可靠性。

采用波分设备连接方式的优点是可以实现较长距离的连接,且具有较高的灵活性和可扩展性,可以根据实际需求进行扩容和升级。但是,该方式的缺点是成本较高,需要额外的设备和中转节点,且对设备的要求较高,需要保证设备的质量和稳定性,否则可能会影响存储网络的稳定性和可靠性。

因此,具体采用哪种方式需要根据实际情况进行综合考虑,包括预算、距离、稳定性、可靠性、灵活性、可扩展性等因素。如果预算较为紧张,距离较短,且对稳定性和可靠性要求较高,可以考虑采用长距光模块直连方式;如果预算充足,距离较远,且对灵活性和可扩展性要求较高,可以考虑采用波分设备连接方式。