查看其它 1 个回答waring_id的回答

waring_idwaring_id技术经理某公司

前面已有的回答比较全面了,补充一些具体实现的细节。
1、如果监控模板中(大部分基于 SNMP 协议的网络设备监控的模板都是基于行业标准定义的 oid 值的自动发现功能, 想象下48端口的交换机如果按接口独立配置监控项,整个监控项目数量就超级大 )没有提供随需的监控项,就只能基于模板自主添加所需的监控项目。
2、在 cisco 设备的官网找到对应型号的 SNMP 库(以.mib结尾的文件)及相关状态项的定义,结合定义找到对应的 oid 值(可以通过第三方工具打开.mib文件查找对应的oid值和相关描述,也可以直接在zabbix server 端通过 snmpwalk 指令获取对应的 oid 项的数据)
3、根据步骤2的情况在监控模板中增加自定义的监控项目