系统集成HP P2000 G3

HP P2000 G3 存储报错,求高手看看,谢谢!?

日志:

disk和vdisk状态:

参与17

3同行回答

raphlguraphlgu项目经理旭升
Google的解决方案查询MSA P2000 Event错误信息表,确定此次错误类型:Error 207。根据Error 207关键字查询到一个非常接近的处理方法,包含2个方案。https://community.hpe.com/t5/HPE-EVA-Storage/MSA-2012FC-EventCode-207-Parity-Mismatch/td-p/4796440#.YA5hk-gzYUE方案1...显示全部

Google的解决方案
查询MSA P2000 Event错误信息表,确定此次错误类型:Error 207。根据Error 207关键字查询到一个非常接近的处理方法,包含2个方案。https://community.hpe.com/t5/HPE-EVA-Storage/MSA-2012FC-EventCode-207-Parity-Mismatch/td-p/4796440#.YA5hk-gzYUE
方案1、放入一个hot spare盘,让系统自动使用该盘rebuild
方案2、verify vdisk array,相当于chkdsk修复功能,如果无效只能重建整个vdisk

再补充几个想法
1、检查SMART是否开启
2、show events,看看更多错误事件,特别是disk SMART Event。show disk或者show disk-statistics都不能显示SMART信息
3、为了防止误报,可以执行 reset disk-error-statistics,相清除所有之前的计数器


补充一下, 我的理解是某个disk可能存在SMART事件,因此当务之急是获取磁盘的SMART Event
1、从 MSA P2000 Event查询错误信息: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c03791995 ,其中 Check whether any disks in the disk group have logged SMART events or unrecoverable read errors。
2、开启SMART。可以查询 MSA P2000配置: https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c05079929#N10C3B , 或者 MSA P2000 CLI : https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c02520779 


存储故障,心情理解,先发手头资料供查询。另外,目前看vdisk、disk状态都是health, 除错误事件外,是否还有其他故障提示,譬如指示灯等,以及厂商有无反馈

MSA P2000文档清单
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docLocale=en_US&;docId=c03583331

MSA P2000 Event说明
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c03791995

MSA P2000配置,包含Scrub Disk任务的说明和配置
https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c05079929#N10C3B

https://support.hpe.com/hpesc/public/docDisplay?docId=emr_na-c04957638

收起
IT咨询服务 · 2021-01-25
浏览1641
沈天真沈天真售前支持IPS
奇偶校验错误,盘坏了 ?显示全部

奇偶校验错误,盘坏了 ?

收起
硬件生产 · 2021-01-25
浏览1617
kongdp 邀答
kongdpkongdp系统工程师dcits
今天来结贴!问题已经解决了!我大概讲一下步骤!1.核对之前设备相关信息(网络、vswitch、HBA、vhba、vlan_id....等)2.备份所有vpar分区3.升级P2000微码,(此时逻辑校验错误解决)4.重新安装VSP系统5.将之前vpar分区导入使用 drd clone –v –t /dev/disk/diskXX –x overwrite=true...显示全部

今天来结贴!问题已经解决了!我大概讲一下步骤!
1.核对之前设备相关信息(网络、vswitch、HBA、vhba、vlan_id....等)
2.备份所有vpar分区
3.升级P2000微码,(此时逻辑校验错误解决)
4.重新安装VSP系统
5.将之前vpar分区导入

  1. 使用 drd clone –v –t /dev/disk/diskXX –x overwrite=true 对vsp系统进行 drd 克隆备份
    最后总结一句,前期的设备信息一定要记录好保证准确无误,还有就是一定要备份、备份、再备份!
收起
系统集成 · 2021-02-26
浏览1453

提问者

kongdp
kongdp0315
系统工程师dcits
擅长领域: 服务器存储灾备

问题状态

  • 发布时间:2021-01-25
  • 关注会员:3 人
  • 问题浏览:3093
  • 最近回答:2021-02-26
  • X社区推广