PowerVC中为了不兼容的老存储采用了SSP的方式来使用存储。使用过程中发现新建盘可以正常分配并使用,但是在PowerVC中显示盘为error和critical状态,这样就不能正常抓去模版和部署新分区等操作了。
仅看PowerVC界面上显示盘为error和critical状态,判断不出问题所在。 建议去看看PowerVC的nova (目录/var/log/nova/下) 和cinder(目录/var/log/cinder/下)日志 和 VIOS的日志(/home/ios/logs), 找找里头错误日志详细描述,分析原因。
另外,SSP架构使用案例很少,如果上生产建议还是上一台支持的存储,采用更成熟的SAN存储方案替代SSP。