系统集成IBM存储IBM v7000

IBM V7000 2076-524更换机器外壳后两个控制器的状态报错500,状态在服务状态,起不来?

IBM V7000更换机器外壳后两个控制器的状态报错500,状态在服务状态,起不来!!!!
故障原因:

机器的硬盘槽位有问题,箱连着外壳和中板一起换了,但是加电以后控制器状态一直是500,去做update两个控制器以下信息没有反应,还有哪位大神遇到过这种问题,帮帮忙!
WWNN 1
WWNN 2
Machine type and model
Serial number
参与3

1同行回答

laopeng3laopeng3项目经理IT
更换完柜子,需要把老的柜子SN号导入进去后重启才能正常启动,具体在service模式下有菜单。显示全部

更换完柜子,需要把老的柜子SN号导入进去后重启才能正常启动,具体在service模式下有菜单。

收起
系统集成 · 2018-12-14

提问者

地下工作者
系统工程师神码
擅长领域: 系统管理ds8000ds8100

相关问题

相关资料

问题状态

  • 发布时间:2018-12-12
  • 关注会员:1 人
  • 问题浏览:3608
  • 最近回答:2018-12-14