VMware虚拟化集群,在存储层面做存储双活,其中一个存储宕机,数据库实例挂了,如何处理?

问个问题,VMware虚拟化集群,在存储层面做的是存储双活V7000 hyperswap,两个虚拟机做Oracle RAC ASM架构,其中一个存储宕了,虚拟机运行正常,但是数据库挂了,报I/O错误,有碰到过这种情况么,数据库上需要做什么参数设置?...显示全部

问个问题,VMware虚拟化集群,在存储层面做的是存储双活V7000 hyperswap,两个虚拟机做Oracle RAC ASM架构,其中一个存储宕了,虚拟机运行正常,但是数据库挂了,报I/O错误,有碰到过这种情况么,数据库上需要做什么参数设置?

收起
参与94

查看其它 5 个回答cloudy的回答

cloudycloudy软件开发工程师沈阳天华

如果虚机也在同一个存储上那么肯定是io切换延时导致的,o racle对io延时非常敏感!建设时候应该做这方面测试