「求助」IBM DS8100硬件和rank状态正常但是逻辑卷是inaccesable状态?

IBM DS8100(微码64.21.29)更换CEC电源后出现2个SF image配置不同步,导致所有存储卷都是inaccessible,报pinned data FC08 状态。

在微码64.3x的release note中有相关描述:
HIPER 0x7178 MLE, volume in FC08 state

  1. Problem Description: After recovery from 0x7178 microcode logic error, a volume can be left in FC08 (unable to destage) state.
  2. Potential Impact of Problem: loss of data
  3. Problem Severity: High Impact
  4. Pervasive Problem: Yes
  5. Release Bundle: 64.36.93.0
    ID#: 286857

因为存储现在已经出保,请问各位高手有什么办法可以临时恢复数据访问?

参与8

2同行回答

zwz99999zwz99999系统工程师dcits
这个不好搞了,之前应该再保的时间升级版本的;另外你更换cec电源是怎么更换的,是在线走repair流程吗?显示全部

这个不好搞了,之前应该再保的时间升级版本的;另外你更换cec电源是怎么更换的,是在线走repair流程吗?

收起
系统集成 · 2017-08-28
sz123321sz123321数据库管理员ibm
找我,我可以搞显示全部

找我,我可以搞

收起
互联网服务 · 2017-09-21
浏览1649