电信设备制造商IBM黄灯

IBM ds3400 存储服务器报黄灯?

两个月前,IBM DS3400存储服务报黄灯,用IBM DS Storage Manager 进入管理后台,提示:“Failed Battery Conister”错误,到TOOL界面去,Reset Age后黄灯消失。今天,例行机房检查,再次发现这台存储服务器出现报黄灯,同样的错误提示,去RESET AGE后黄灯无法消除。是什么问题,该怎么处理?...显示全部

两个月前,IBM DS3400存储服务报黄灯,用IBM DS Storage Manager 进入管理后台,提示:“Failed Battery Conister”错误,到TOOL界面去,Reset Age后黄灯消失。

今天,例行机房检查,再次发现这台存储服务器出现报黄灯,同样的错误提示,去RESET AGE后黄灯无法消除。

是什么问题,该怎么处理?

收起
参与22

查看其它 6 个回答cwqcai的回答

cwqcaicwqcai信息技术经理cctf

微信图片_20170824141819.jpg

微信图片_20170824141819.jpg

微信图片_20170824141909.jpg
微信图片_20170824141909.jpg

微信图片_20170824141945.jpg
微信图片_20170824141945.jpg

如果不去更换电池,有什么影响。目前数据交换量不大,有双UPS保证不断电。